    Убивает не напряжение, а ток. Много случаев от высоковольтных проводов люди только сильнве ожоги получали. А я вот от 200 постоянки как то на стенде под дугу попал, ожог пальцев руки какой то там степени был...

    А где это, на объекте, или дома? На компе напряжение на корпусе и между фазой и нулем гляньте. Токже вообще между нулем и землей. Был у нас на фабрике случай, между двумя землями напряжение около 100 вольт изза разных несоединенных контуров.
    Иногда минус блока питания на землю тоже садят, чтоб не было разности потенциалов.
    Конечно неприятная вещь, на овене с таким не сталкивался, но иногда бывало и от усб и корпуса пк било током.

  2. #1172

    По умолчанию

    это на объекте. вот скорее всего посадили минус БП на землю, и от этого такой эффект - проверю, когда там окажусь.

  3. #1173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    это на объекте. вот скорее всего посадили минус БП на землю, и от этого такой эффект - проверю, когда там окажусь.
    Скорее всего наоборот, не соединено. Иначе было бы между корпусом шкафа и "корпусом" ПЛК 0 вольт. Хотя не знаю к чему овен припаивает экраны

  4. #1174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
    А у ПЛК 210 клемма заземления есть ?

  5. #1175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А у ПЛК 210 клемма заземления есть ?
    Нету у него нифига. Только +/- и клеммы входов/выходов.

    PS Но металлические обрешетки эзернет входов имеются. Ну и усб тоже...

  6. #1176

    По умолчанию

    Ясен пень откуда берется ~90 В на USB разъеме кабеля, подключенного к ПЛК. ПЛК210 питается от =24 В (это мудрое решение фирмы ОВЕН), т.е. от внешнего источника питания ~220В/=24В и левое напряжение приходит от этого БП (это особенность импульсных БП, питающихся от сети). Так вот, внешний БП надо брать такой, у которого есть клемма заземления. Если эту клемму заземлить, то никаких левых напряжений не будет. Если поставить БП, у которого нет клеммы заземления, то будет то, что у автора темы.

    Я обычно ставлю MDR-60-24 от Mean Well (не дорогой и надежный). Это не реклама.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.01.2025 в 14:30.

  7. #1177

    По умолчанию

    Добрый день!
    В модуле МВ210-202 через конфигуратор делаю настройку дополнительного режима канала, сохраняю, перегружаю по питанию и настройки сбрасываются на дефолтные. Ранее на этом модуле менял на двух каналах и всё сохранилось. Как бороться с этой проблемой?

  8. #1178
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L_I_V Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В модуле МВ210-202 через конфигуратор делаю настройку дополнительного режима канала, сохраняю, перегружаю по питанию и настройки сбрасываются на дефолтные. Ранее на этом модуле менял на двух каналах и всё сохранилось. Как бороться с этой проблемой?
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343043

  9. #1179

    По умолчанию

    Добрый день!
    Будет так работать?
    овен.png
    и так
    овен2.png

  10. #1180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nitc Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Будет так работать?
    овен.png
    и так
    овен2.png
    Это надо выяснять в инструкции по эксплуатации к пульсару, а не на форуме ОВЕН... Или это тоже ОВЕН выпускает?

Страница 118 из 122 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •