В симуляции триггер нормально пропускает единичку (как и должен). Проверяется это элементарно - пошаговая симуляция, там видно что единица через него проходит на цикле. В реале же затыки.
Проблема у вас по ходу не в программе, а в помехах от магнитных пускателей.
Прилетает скорее всего по Стопу и прога останавливается. Триггер с приоритетом сброса и фильтров никаких нет.
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2024 в 23:05.
Проблема у вас по ходу не в программе, а в помехах от магнитных пускателей.
Прилетает скорее всего по Стопу и прога останавливается. Триггер с приоритетом сброса и фильтров никаких нет.
Фильтры дефолтные в настройках подойдут? имею ввиду поправить их, скажем так до 100 мс
Проблема у вас по ходу не в программе, а в помехах от магнитных пускателей.
Прилетает скорее всего по Стопу и прога останавливается. Триггер с приоритетом сброса и фильтров никаких нет.
Интересная идея. Буду проверять ее. Подумаю как это попроще и поэлегантнее проверить