Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
И что с того ? Выход у SITRANS TH100 пассивный, но есть внешний источник для питания токовой петли. У ПВТ110 выход активный и внешний источник не нужен. Т.е. не может быть никаких проблем при правильном подключении ПВТ110 к модуль Siemens 6ES7134-4GD00-0AB0. Не уж-то автор темы при подключении ПВТ110 врубил еще и внешний источник в линию.
У сименса активный вход. Я тоже буквально 2 месяца назад думал, что активных входов не бывает, а вот вчера как раз и модуль такой на форуме объявился. А сделать пассивным выход ПВТ110 вряд ли получится, там питание отдельными клеммами (даже то, что минусы объединены, не поможет...).