Ну я вот тут глянул, стр. 19:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...tUFMbgaiMY9MiH
Вроде пассивный...
Ну я вот тут глянул, стр. 19:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...tUFMbgaiMY9MiH
Вроде пассивный...
И что с того ? Выход у SITRANS TH100 пассивный, но есть внешний источник для питания токовой петли. У ПВТ110 выход активный и внешний источник не нужен. Т.е. не может быть никаких проблем при правильном подключении ПВТ110 к модуль Siemens 6ES7134-4GD00-0AB0. Не уж-то автор темы при подключении ПВТ110 врубил еще и внешний источник в линию.
Последний раз редактировалось IVM; 07.10.2024 в 20:49.
У сименса активный вход. Я тоже буквально 2 месяца назад думал, что активных входов не бывает, а вот вчера как раз и модуль такой на форуме объявился. А сделать пассивным выход ПВТ110 вряд ли получится, там питание отдельными клеммами (даже то, что минусы объединены, не поможет...).
А клеммы питания самого ПВТ U+/U- в таком случае не нужно задействовать?
Нужно, как ни странно, для питания ПВТ...Схема постом выше для кого?
Эти две схемы не отличаются друг от друга (Ноль и минусы объединены в приборе и в рекомендациях по подключению для линии менее 10 метров допускается такое как в схеме capzap подключение)...
Предлагаете отключить питание и он заработает как пассивный датчик? (Вас ТС об этом, кстати, выше и спрашивает...)
Не с буржуинских, а с форума производителя оборудования.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.10.2024 в 09:15. Причина: Не того пользователя упомянул!