И что с того ? Выход у SITRANS TH100 пассивный, но есть внешний источник для питания токовой петли. У ПВТ110 выход активный и внешний источник не нужен. Т.е. не может быть никаких проблем при правильном подключении ПВТ110 к модуль Siemens 6ES7134-4GD00-0AB0. Не уж-то автор темы при подключении ПВТ110 врубил еще и внешний источник в линию.