Сообщение от
imaex
Какие такие? Это Ваше устройство не умеет нормально работать, а не Owen OPC. Ваше устройство должно работать в режиме шлюза, транслируя приходящие запросы к устройствам с разными ID modbus, которые Вы задаёте в настройках сервера. У меня, например, есть объект, где за шлюзом в RTU более 10-ка устройств. И всё нормально работает. Одновременно с т.з. опрашивающей системы. Правда, у меня там Owen OPC нет, как и вообще никакого OPC.
Посмотрите Keepserver, он вроде как умеет закрывать соединение после каждого запроса, но это не точно.