Показано с 1 по 10 из 63

Тема: Пр102-230… через УЗО?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Насколько понял у вас предполагается коммутация по "0", что принципиально неправильно(наверно поэтому Вы УЗО ставите), короче, должна фаза коммутироваться(разрываться), иначе могут быть проблемы с безопасностью, в смысле, УЗО не защищает от поражения электрическим током!
    Вам, наверно какие-то стимулы нужны(чтобы правильно сделать), типа удара электрическим током?
    И коммутировать с помощью выходных реле ПР не лучшая идея, в смысле, лучше поставить дополнительное внешнее реле(пускатель)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2024 в 13:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    По фазе он коммутирует, это провод а1 уходящий вниз. Так не проще на него узо поставить, на этот отходящий вниз провод. Зачем само реле через узо питать? Хотя я не совсем в этом разбираюсь.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    По фазе он коммутирует, это провод а1 уходящий вниз. Так не проще на него узо поставить, на этот отходящий вниз провод. Зачем само реле через узо питать? Хотя я не совсем в этом разбираюсь.
    Вы ошибаетесь, по фазе, это когда фаза разрывается, а у него "0" разрывается, фаза идет напрямую на все лампы! Вы наверно схему не посмотрели?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Пока я хватанул обезбаливающего и уснул, вы успели 3 страницы накатать.

    Цитата Сообщение от Govorkoff Посмотреть сообщение
    А вот со входами я что-то затупил и в замешательстве…
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    По фазе он коммутирует, это провод а1 уходящий вниз. Так не проще на него узо поставить, на этот отходящий вниз провод. Зачем само реле через узо питать? Хотя я не совсем в этом разбираюсь.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы ошибаетесь, по фазе, это когда фаза разрывается, а у него "0" разрывается, фаза идет напрямую на все лампы! Вы наверно схему не посмотрели?
    Схема выходов для ТС не была основным вопросом как бы, а в схеме входов коммутируется фаза. И я писал именно по основному замешательства автора свой комментарий. Но почему то всё 3 страницы посвящены выходам...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насколько понял у вас предполагается коммутация по "0", что принципиально неправильно(наверно поэтому Вы УЗО ставите), короче, должна фаза коммутироваться(разрываться), иначе могут быть проблемы с безопасностью, в смысле, УЗО не защищает от поражения электрическим током!
    Вам, наверно какие-то стимулы нужны(чтобы правильно сделать), типа удара электрическим током?
    И коммутировать с помощью выходных реле ПР не лучшая идея, в смысле, лучше поставить дополнительное внешнее реле(пускатель)!
    Хорошо. Я меняю фазу и ноль местами. Коммутируется по фазе. Вопрос остается открытым. Будут ложные срабатывания узо или нет?

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Не работает ПР102
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:28
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •