Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение


Вы же сами ответили на свой вопрос
Вопрос про соблюдение формальностей.
Для примера я взял ТРМ138. Если его точность измерения температуры с термопарой ХА ±7,5°C, то можно ли его применять в системах (ТРМ138+ТХА) с требуемой точностью поддержания ±5°C?
Меня напрягает, что точность измерения температуры (по документации, не в реальности) ниже точности поддержания.
А как температуру можно точно поддерживать, если ты ее не точно измерил?????
Ну а вот здесь :
Я и температуру 1150±1°C с помощью ТРМ151 держал....В реальности работать будет - спора нет, можно откалибровать и так далее..
Вы ошибаетесь. Ибо:
А как температуру можно точно поддерживать, если ты ее не точно измерил?????