Цитата Сообщение от Salvage Посмотреть сообщение
Здравствуйте, нужна помощь: я делаю Линию весового дозирования сыпучих материалов. И у меня проблема с весами, я не знаю как обновлять переменную. То есть есть вес бака (А1) и дозатор (А2). Если в баке 5000 кг (А1) и с помощью дозатора я высыпал с бака 1000 кг (А2) смеси. И если я хочу второй, третий, четвертый раз использовать дозатор, как мне обновить переменную А1?
Слишком много не нужной информации. Бак- расходный? Если да, то вес его не важен для дозирования, важно то, что упало и лежит в дозаторе.
Что конкретно хотите? Обнулить вес в дозаторе для загрузки очередной порции чего-то? Для этого вводится переменная "временная тара" и при условии "Если что-то там случилося, то Temp_tara:=Ves_A2; и тогда Ves_А2:=Ves_A2-Temp_tara; , потом временная тара обнуляется и получаем на выходе "полный вес дозатора" и не забываем контролировать при загрузке Переполнение(НПД дозатора).

Цитата Сообщение от Salvage Посмотреть сообщение
Всё это делаю в режиме Codesys Control Win V3 ( можно сказать в режиме эмуляции). А программа CFC
Это не важно, математика везде одинаковая.