Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки
Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня
Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.

У Вас, при сохранении того же функционала, получилась более легкая, и как следствие, менее предрасположенная к сбоям схема. Красиво! Спасибо!
Идея с BLINK очень уместна. Мигающий индикатор привлечет внимание если зайти в помещение где находится щит.
Я бы еще звуковую индикацию хотел бы добавить с таким же блоком, чтобы при аварии можно было сразу узнать об этом.
При аварии раздается 30 сек. звуковой сигнал, отключение на 10 минут и опять 30 сек. сигнал. И так на протяжении часа.
Только это блок при подаче на него 1 сначала выключает а потом уже включает.
Это можно реализоваться наоборот?