Показано с 1 по 10 из 237

Тема: ПР-200 Таймер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А нельзя ли баки соеденить в нижней части меж собой. Или побольше бак поставить?И оставить два датчика. Не совсем понятна система водоснабжения. Может быть поможет, немного побыстрому подредактировал предложенную Вам схемку.
    Потестите конечно.По включению датчиков не ясно какая у ваших логика. Если что переделаете.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.10.2020 в 13:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А нельзя ли баки соединить в нижней части меж собой. .

    Баки находятся на расстоянии 50 метров друг от друга и на разных уровнях. Соединить не получится


    Собрал используя узлы из Ваших схем. Работает. Пока не нахожу ошибок.

    Входы дискретные

    I1 Датчик Верхнего уровня бака полива (ПДУ 2-2)
    I2 Датчик Нижнего уровня бака полива (ПДУ 2-2)
    I3 Ручное открытие клапана бака полива с последующей передачей управления автоматике
    для закрытия клапана по верхнему датчику. (Кнопка без фиксации нормально разомкнутая)
    I4 Датчик перелива бака дома (ПДУ 3-3) Выключает насос и закрывает клапана
    I5 Датчик верхнего уровня бака дома (ПДУ 3-3)
    I6 Датчик нижнего уровня бака дома (ПДУ 3-3)
    I7 Ручное открытие клапана бака дома с последующей передачей управления автоматике
    для закрытия клапана по верхнему датчику. (Кнопка без фиксации нормально разомкнутая)
    I8 Выбор режима «Зима» «Лето» двухпозиционной кнопкой, для выключения контура заполнения бака полива. (ВКЛ-Лето)
    I1(1) Датчик протока
    I2(1) Ручной сброс аварии

    Выходы

    Q1 Клапан бака полива (нормально-закрытый)
    Q2 Клапан бака дома (нормально-закрытый)
    Q3 Питание скважинного насоса

    F1 Индикатор работающего скважинного насоса
    F2 Индикатор Авария отсутствие потока


    При первом запуске вода поступает секунд через 40 (нету обратного клапана в скважине). Система ждет 40 сек (в схеме выставил на 20 сек, для быстроты) Не сработал датчики потока, насос выключился и включается таймер на час (в схеме выставил на 40 сек)
    Итого 5 циклов. При каждом запуске система ждет 40 сек.
    Если сработал датчик потока и потом вода пропала, включается второй таймер на 15 сек (выставлено 10 сек), нету сигнала от датчика потока, включается таймер на час.
    Те же пять циклов.
    Если после любого перезапуска датчик потока сработал, таймера обнуляются.
    Если система встала в аварию, клапана закрываются, чтобы не держать катушки под напряжением.
    При включении сначала открываются клапана потом включается насос.
    При выключении сначала выключается насос потом закрываются клапана.
    Это чтобы по возможности насос на работал на закрытые клапана


    Если есть ошибки или дополнения, прошу подсказать.
    Спасибо dan75 и Sergej


    Нашел одну ошибку. После того как один раз сработал датчик потока и потом сигнал пропал, система после часового таймера, включает не первый таймер, который 40 сек должен ждать, а второй который на 15 сек. А ведь после перезапуска надо ждать минимум 40 сек, чтобы вода стала поступать.


    Схема подключения водоснабжения (логика).jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Garo; 16.10.2020 в 07:42.

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •