Тема: ПР-200 Таймер

Комбинированный просмотр

Serg290 ПР-200 Таймер 19.09.2020, 01:22
Ревака Юрий Тут есть с примером... 19.09.2020, 13:34
Сергей0308 Имеется много вариантов... 25.07.2021, 11:28
petera Вот "набросал" с... 25.07.2021, 12:17
Dimensy Вот так 60365 18.04.2022, 15:16
Юрий_Че Всем привет. Появилась... 22.04.2022, 15:25
Сергей0308 Отрезок времени можно... 22.04.2022, 15:34
kondor3000 Точности на ПР не будет... 22.04.2022, 15:39
Юрий_Че Спасибо большое 22.04.2022, 16:09
petera Вот нашёл вариант с... 22.04.2022, 16:16
Юрий_Че Спасибо за помощь 23.04.2022, 20:42
dan75 Как-то так штоль?51322 12.10.2020, 09:30
Ревака Юрий Идея рабочая, но электроды... 15.10.2020, 16:39
Сергей0308 Я так понимаю у Вас ёмкости... 16.10.2020, 20:23
Сергей0308 Овен клауд как раз для этого... 16.10.2020, 22:22
Сергей0308 Тогда уж максимально... 17.10.2020, 00:37
Сергей0308 Проще сухой ход по току... 19.10.2020, 08:38
Сергей0308 Ну это очень просто, ток ХХ... 19.10.2020, 09:39
Сергей0308 Я так вижу этот процесс, при... 19.10.2020, 12:57
Сергей0308 Про вибрационные не знаю... 19.10.2020, 13:30
Ревака Юрий Скорее всего речь о том, что... 20.10.2020, 16:40
dan75 Ну так есть же ПР с... 20.10.2020, 16:52
Sergej_ Заказывайте все... 20.10.2020, 18:02
dan75 ПР200 на 24В более... 21.10.2020, 03:49
Алексей Геннадьевич У меня 35вт 24VDC уже 4года... 22.10.2020, 12:58
dan75 Да, можно. 22.10.2020, 13:58
Ревака Юрий Если речь о симуляции, тот... 23.10.2020, 09:10
Garo Понятно. Спасибо. 23.10.2020, 20:54
Сергей0308 Вам необходим таймер с... 23.10.2020, 00:41
Sergej_ Вот это верно.! 23.10.2020, 07:20
Сергей0308 А чем мой не подходит(не... 29.10.2020, 14:58
Sergej_ Сергей , что ж Вы так... 29.10.2020, 15:56
Сергей0308 Что здесь не понятного,... 29.10.2020, 16:10
Serg290 Спасибо! Понравилось! 30.10.2020, 11:25
Sergej_ Скромность украшает... 31.10.2020, 07:57
Sergej_ Да уж какой нибудь... 31.10.2020, 14:29
Sergej_ Во первых не нужно... 31.10.2020, 17:14
Sergej_ Нет , не будет. 31.10.2020, 17:27
Sergej_ Вот и я Вам о том-же.... 01.11.2020, 06:21
Сергей0308 Очень много вариантов, как... 06.11.2020, 21:59
petera Использовать свой,... 06.11.2020, 22:00
Алексей Геннадьевич Просто возьмите себе за... 15.03.2021, 07:03
Ревака Юрий Есть разные варианты модулей... 21.07.2021, 22:10
Ревака Юрий В общем да, но наверное проще... 23.07.2021, 07:28
Сергей0308 В ОЛ имеется... 11.08.2021, 13:37
kalevman Спасибо за наводку,... 12.08.2021, 09:32
petera Вот - 500 при каждом... 12.08.2021, 11:04
keysansa 1:1 ) Но так даже лучше. 05.10.2021, 14:39
Сергей0308 Такого счётчика и на 50 дней... 05.10.2021, 14:56
keysansa Ну, с 16 бит на 32 - 100%... 05.10.2021, 15:23
Сергей0308 У ПР200 есть меню... 05.10.2021, 14:36
keysansa Задача отображения... 05.10.2021, 14:45
petera Сделал 60465 22.04.2022, 18:06
petera Ведь в моем примере... 22.04.2022, 18:13
Сергей0308 А в текущей теме разве нет... 29.06.2022, 05:57
Sergej_ Вы о чем ? 01.11.2020, 10:05
Ревака Юрий Правой кнопкой мыши... 01.11.2020, 10:06
Марат61 У Вас в... 01.11.2020, 12:52
Ревака Юрий Видео сделано на старой... 01.11.2020, 15:01
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста с созданием логики для следующей задачи:
    Реле ПР 200 по датчикам нижнего и верхнего уровня воды дает команду на включение насоса, который установлен без обратного клапана. По этой причине вода поступает в дом с задержкой примерно в 50 секунд.
    Хочу установить датчик протока с дискретным выходом. Надо чтобы при пуске насоса включался таймер обратного отсчета, который выключит насос через 60 секунд, если не поступит сигнал с датчика протока 1 что вода в системе есть и сбросит таймер в 0 оставив насос включенным.
    И вторая задача если на насос уже работает и вода в системе исчезла, датчик протока отправил 0, то насос выключился бы через 15 секунд.
    Установить уже запрограммированное реле протока, например как Турби, не получается, так как он выключает насос через 12 секунд ожидания потока.
    Как-то так штоль?rs7 0.png
    Последний раз редактировалось dan75; 12.10.2020 в 09:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Как-то так штоль?rs7 0.png
    Да, именно так. Спасибо Вам!
    Можно к этой схеме добавить перезапуск насоса через определенный промежуток времени? Через 30 минут, если датчик опять не сработает, через час, два часа, три часа, через четыре часа. И так пять раз. Если на пятый раз опять датчик потока не выдаст 1, то тогда уже система встанет в Аварию, до ручного перезапуска?
    Спасибо, что откликнулись и помогли!

    У меня получилось подключить счетчик импульсов на 5 циклов к Вашей схеме
    Последний раз редактировалось Garo; 13.10.2020 в 21:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    У меня получилось подключить счетчик импульсов на 5 циклов к Вашей схеме
    Получилось справиться самостоятельно? Отлично!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Получилось справиться самостоятельно? Отлично!
    Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
    Придется наверно все начинать с нуля

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
    Придется наверно все начинать с нуля
    Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
    - 5 датчиков уровня
    - датчик потока
    - тумблер включения/перезапуска
    - тумблер отключения второго бака на зиму
    - кнопки принудительного заполнения каждого из баков
    Боюсь, тут придётся брать ПР с аналоговыми входами и использовать их в дискретном режиме. Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk (его программу я ещё не смотрел). Или ставить ПРМ. Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня, тогда всё может получиться на ПР с 8ю дискретными входами.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
    Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня
    Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.

    У Вас, при сохранении того же функционала, получилась более легкая, и как следствие, менее предрасположенная к сбоям схема. Красиво! Спасибо!
    Идея с BLINK очень уместна. Мигающий индикатор привлечет внимание если зайти в помещение где находится щит.
    Я бы еще звуковую индикацию хотел бы добавить с таким же блоком, чтобы при аварии можно было сразу узнать об этом.
    При аварии раздается 30 сек. звуковой сигнал, отключение на 10 минут и опять 30 сек. сигнал. И так на протяжении часа.
    Только это блок при подаче на него 1 сначала выключает а потом уже включает.
    Это можно реализоваться наоборот?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Только это блок при подаче на него 1 сначала выключает а потом уже включает.
    Это можно реализоваться наоборот?
    BLINK, который сначала включает, а потом выключает, реализуется следующим образом:
    rs8 0.png

    PS: Т.к. BLINK в этой схеме инвертирован, естественно надо в параметре длительность включения задавать длительность отключенного состояния и наоборот.
    Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2020 в 23:54.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки

    Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.
    Если подключитьпереключатель зима-лето параллельно ВУ уличного бака , высвободите еще один вход. Для других целей.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.10.2020 в 12:19.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk
    Можно ли подключить дискретный датчик потока и кнопку без фиксации к аналоговому входу?
    В схеме который советует bayk, если я правильно понял, кондуктометрические датчики подключены.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить дискретный датчик потока и кнопку без фиксации к аналоговому входу?
    В схеме который советует bayk, если я правильно понял, кондуктометрические датчики подключены.
    Да, аналоговые входы могут работать в дискретном режиме. Требуется установить этот режим в Лоджик и установить перемычки в ПР200. Схемы подключения есть в руководстве на ПР.

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58