Да, именно так. Спасибо Вам!
Можно к этой схеме добавить перезапуск насоса через определенный промежуток времени? Через 30 минут, если датчик опять не сработает, через час, два часа, три часа, через четыре часа. И так пять раз. Если на пятый раз опять датчик потока не выдаст 1, то тогда уже система встанет в Аварию, до ручного перезапуска?
Спасибо, что откликнулись и помогли!
У меня получилось подключить счетчик импульсов на 5 циклов к Вашей схеме
Последний раз редактировалось Garo; 13.10.2020 в 21:13.
Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
Придется наверно все начинать с нуля
Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
- 5 датчиков уровня
- датчик потока
- тумблер включения/перезапуска
- тумблер отключения второго бака на зиму
- кнопки принудительного заполнения каждого из баков
Боюсь, тут придётся брать ПР с аналоговыми входами и использовать их в дискретном режиме. Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk (его программу я ещё не смотрел). Или ставить ПРМ. Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня, тогда всё может получиться на ПР с 8ю дискретными входами.
Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки
Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.
У Вас, при сохранении того же функционала, получилась более легкая, и как следствие, менее предрасположенная к сбоям схема. Красиво! Спасибо!
Идея с BLINK очень уместна. Мигающий индикатор привлечет внимание если зайти в помещение где находится щит.
Я бы еще звуковую индикацию хотел бы добавить с таким же блоком, чтобы при аварии можно было сразу узнать об этом.
При аварии раздается 30 сек. звуковой сигнал, отключение на 10 минут и опять 30 сек. сигнал. И так на протяжении часа.
Только это блок при подаче на него 1 сначала выключает а потом уже включает.
Это можно реализоваться наоборот?
BLINK, который сначала включает, а потом выключает, реализуется следующим образом:
rs8 0.png
PS: Т.к. BLINK в этой схеме инвертирован, естественно надо в параметре длительность включения задавать длительность отключенного состояния и наоборот.
Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2020 в 23:54.