Короче, особо не тестил, но вот как-то так получилось.
UPD. Таймер ТОN, конечно же, должен быть на 1 час, а не на 5 сек. Перезапуск осуществляется выключением и включением тумблера. Кнопки принудительного включения механически рвут цепь соответствующего датчика нижнего уровня, поэтому в программе их нет. Ежели нужна задержка между отключением насоса и закрытием клапана, можно поставить таймер TOF. Задержка между включением клапана и запуском насоса, имхо, не нужна, ежели клапан соленоидный. В таком случае он успеет открыться до того, как в магистрали появится давление. Но в случае чего, и эту задержку сделать несложно.