Здравствуйте.

Закуплены 3х-позиционные регулирующие клапаны (КЗР); электроприводы 24В. Согласно РЭ, макс. потребляемая мощность 10ВА.

Для управления системой, в т.ч. и этими КЗР-ми, рассматриваю ПР200-24.5.2, оснащенный дискретными выходами типа Р (8 шт) и К (4 шт). Судя по всему, дискретные выходы типа К имеют больший ресурс и скорость в сравнении с типом Р. Для выхода типа К ток коммутации не должен превышать 200мА, а привод клапана, судя по всему, способен выдать нагрузку даже чуть больше 400мА. Если поставить помежуточное реле, это сбережет дискретный выход ПР200, но, согласно декларируемому большинством производителей таких реле коммутационному ресурсу 100 тыс. циклов (пусть и указано "не менее"), хватит его совсем не на долго, так как, в теории, максимальное число циклов в час при регулировании КЗР-а может составить цифру 240 (особенно для ГВС). Посадить клапаны напрямую на выходы типа Р, которые обладают более высокой несущей способностью до 3А, но там тот же ресурс не менее 100 тыс. циклов.

Хотя, из практики, КЗРы вешал на DO-выходы типа Р и особо не задумывался; правда там управляющее напряжение было 220В - вроде все фунциклирует неплохо, и не один год.
Но как начинаешь размышлять, так сразу возникает куча вопросов.

Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее спасибо.