Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 + Панель оператора ONI ETG-CP-070

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вышел из строя датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. В общем решили это все это убрать и заменить на расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 и Панель оператора ONI ETG-CP-070. Расходомер будет установлен на верхнем этаже котельной, а показания оператору котельной нужно снимать каждый час и чтобы ему не бегать на верх, перед его носом будет установлена панель. Я с такой панелью ранее не сталкивался, да и вообще работал только с Овен СП310 и возникли некоторые вопросы.
    Дополнительно из таблицы В.3 хотелось бы для киповцев вывести некоторые параметры для диагностики, чтобы при аварии загорались определенные индикаторы напротив которых будет расписано, что значит горящая лампа.
    Но например "Неисправность датчика давления" находится в адресе 0 3.png, который в панели недоступен 1.png. Как вывести данные с адреса 0 в панель в виде индикаторов? Или есть предположение, что последняя цифра в "№ формата 30001" и есть адрес, то есть 1.
    На данный момент еще ничего не заказано и не куплено, разбираюсь с программой. Еще нравится, что в случае выхода из строя панели, все-таки можно посмотреть показания непосредственно на расходомере или при выходе из строя датчика давления или датчика температуры, можно их задать в расходомере в виде константы.
    Ссылка на расходомер https://emis-kip.ru/prod/vihrevoj_rashodomer/#docs
    Ссылка на панель https://aketo.kz/paneli-operatora/pr...iek-etg-cp-070
    Инструкция с картой регистров на расходомер прилагаю, стр.62.
    Так же проект в ONI Visual Studio 2
    Мне одному кажется, что изначально у вас неправильно было, в смысле, к датчику объёмного расхода: https://www.logikamarket.ru/catalog/...hqnhv558846094
    надо было добавить датчик избыточного давления и датчик температуры(кажется Вам об этом уже писали), ранее для этих целей Овен и прибор соответствующий выпускал: https://owen.ru/product/rm1
    В смысле, теплосчётчик с этим не может справится, у него другие задачи! И, как я понимаю этих датчиков у вас и не было, в смысле, соответствующие сигналы не использовались для вычисления массового расхода!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2024 в 16:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ЭМИС-ВИХРЬ 200 + МВ110-224.8А
    от sound6 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 13:14
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  4. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •