Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
планируется -ли реализовать в будущем аналоговый выход для горелки (например 4-20) возможности ведь у пр200 есть.
В ближайшее время точно не планируется, связано это с низким потребительским спросом.

Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
P.S: ПИД-регулятор в КТР удалось победить выставив коэффициенты П=10, И=300, Д=0, уверенно выходит на уставку и держит +/- 0,5°С
Рад, что все получилось.

Что касается готовности прошивки, с учетом предварительного тестирования и правок по его результатам, приблизительно к концу следующей недели (четверг/пятница) смогу выслать экзешник. По официальному релизу информации пока нет.