Показано с 1 по 10 из 69

Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    мои некоторые наблюдения..... каскад из двух котлов под управлением ктр121.02 и 121.01 .....работает один котел почти на максимуме (второй долго стоит в резерве), на улице падает температура (не существенно) по идее надо немного добавить мощность , каскадник подключает второй котел (но он холодный) и в контуре резко падает температура ......похоже у каскадника нет алгоритма отработки такой ситуации - он выводит каскад котлов на 200% и ....... останов по аварии перегрев

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    ...по идее надо немного добавить мощность , каскадник подключает второй котел (но он холодный) и в контуре резко падает температура ......похоже у каскадника нет алгоритма отработки такой ситуации - он выводит каскад котлов на 200% и ....... останов по аварии перегрев
    Абсолютно так же происходит. Единственное что не происходит аварии по перегреву, так как настроен режим П - регулятора (П = 10, И = 0, Д = 0), при уставке 90 держит 84-86 в общем коллекторе, за исключением провалов при открытии задвижки подключаемого котла. Но явно непродуманная логика ввода следующих котлов в каскад, хотя бы временную задержку какую-то регулируемую сделали, дабы подключаемый котел не стремился 100% набрать сходу. А то получается ситуация что ведущий котел дошел до 100%, пошел запрос на розжиг ведомого котла, ведущий тут же снизил мощность до 80% (хотя ведомый котел разжигается далеко не сразу), плюс падение температуры от подмеса остывшей воды из ведомого котла - получаем ощутимый провал по температуре, который регулятор стремится наверстать включая оба котла на полную мощность. Логика 80+20 = 100 на графике выглядит красиво, а в реальности несколько кривовато получается...
    Возможно, было бы удобнее:
    А) придержать ведущий на 100% мощности на время запуска и прогрева ведомого, желательно с возможностью регулировки данной задержки.
    Б) "притормозить" набор мощности регулятором после ввода ведомого котла в работу на какое-то (регулируемое) время.
    Оперируя данными параметрами по идее можно хоть как то компенсировать тепловую инерционность системы и избежать неадекватной реакции регулятора на переходные процессы (неизбежный провал по температуре) при открытии ведомого котла.
    (В принципе - готов к экспериментам с различными алгоритмами, все равно практически живу уже 3 недели на котельной, уже и организм адаптировался к беляшно - кофейной диете...)))))
    Последний раз редактировалось МУП "Тепловое хозяйство"; 29.11.2020 в 22:55.

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •