Показано с 1 по 10 из 69

Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    помогите разобраться с описанием настроек.
    время хода сервопривода полное (то что написано на приводе 35сек) и модулируемое время хода задвижки вычисленное по формуле (35*(80-20)/90=24сек)
    какое время надо установить в контроллере 35сек или 24сек.
    В зависимости от производителя на приводе горелки может быть указано полное модулируемое время хода (от минимальной мощности до 100%), либо просто полное время хода (от 0 до 100%). В приборе необходимо задавать именно полное модулируемое время хода.

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    есть ли в котловом регуляторе (121.01) алгоритм устранения накопленной ошибки при при расчете импульса управления модулируемой горелкой? Если нет, то что для этого делается??? Эта ошибка регулярно приводит к перегреву если ошибка накапливается со знаком плюс, и исправляется если ошибка накапливается со знаком минус (после перехода горелки в минимальное горение )
    Для расчета положения сервопривода горелки КТР-121 использует математическую модель горелки, поэтому очень важно задавать реальные значения минимального и максимального времени хода сервопривода. Прибором не предусмотрен алгоритм ее компенсации. Но за счет использования импульсов доводки в крайних положениях сервопривода, накопленная ошибка нивелируется. В случае длительной работы горелки в диапазоне модуляции, при корректно заданных параметрах сервопривода, накопленное значение ошибки оказывает незначительное влияние на процесс регулирования. Сложно представить ситуацию, в которой ошибка положения сервопривода горелки привела бы к перегреву, потому как регулятор в этом случае уменьшал бы ее мощность независимо от положения и в конечном итоге снял бы запрос на розжиг с нее. Если вопрос до сих пор не решен, предлагаю отправить мне на почту более подробное описание ситуации. Какие котлы/горелки, сколько их, какие именно перегреваются и в какой момент, по возможности выслать температурные графики со значениями выходной мощности котлов, предоставить файл конфигурации (из программы ОВЕН Конфигуратор). Постараюсь помочь решить проблему.

    Новые версии прошивок прошли предварительные тестирования, для тех кто хочет получить их до официального релиза просьба написать мне на мою почту из подписи с указанием полной модификации приборов, для которых требуется новая прошивка.

    Коротко о некоторых изменениях:
    1. Оптимизировали карту регистров
    2. На каскадных регуляторах изменили алгоритм подключения котлов с модулируемой горелкой (добавили настраиваемую задержку на подключение и отключение котла, сброс мощности опорного котла на номинальную только после подтверждения розжига следующего)
    3. Увеличили диапазон времени хода всех сервоприводов
    4. Увеличили диапазон времени розжига и ожидания протока
    5. Теперь при сбросе архивного журнала аварий очищаются только квитированные аварии
    6. Для сетевых насосов добавили настройку, которая позволяет не отключать их в режиме аварии (за некоторыми исключениями)
    7. Теперь кнопка Старт/Стоп на каскадом регуляторе приводит к запуску и останову всей системы, включая тепловые регуляторы
    8. Добавили контроль аварии связи с каждым регулятором (03.хх и 01.10 фиксируют аварию обрыва связи с 02.хх, 02.хх фиксирует аварию обрыва связи теперь и с 03.хх)
    9. Добавили внешнюю кнопку Старт/Стоп для тепловых регуляторов
    10. В 3.10 для режима "Приоритет ГВС" добавили настраиваемый параметр времени, через которое он будет активироваться
    11. В 1.10 сигнал датчика протока теперь можно контролировать без наличия в системе котловых насосов
    12. Исправили неточности в индикации, поправили известные нам баги

    Если у вас есть какие-то пожелания по доработке алгоритма - пишите на почту.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 17.12.2020 в 14:31.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •