Показано с 1 по 10 из 114

Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet

Древовидный режим

Сергей Лысов Сейчас Modbus TCP. Дальше... 01.08.2017, 16:19
capzap модбас по UDP будет, с... 01.08.2017, 16:23
Евгений Багаев В среднем это +15% к... 07.08.2017, 15:26
kukachik Добрый день ! На борту... 30.08.2017, 10:30
Филоненко Владислав bypass - конечно есть PoE -... 30.08.2017, 10:39
Филоненко Владислав Но тут есть волшебная кнопка... 13.09.2017, 19:32
Андрей Горский Спасибо за Ваши замечания! На... 14.09.2017, 10:33
Трофимов Артем т.е. модуль таки не удалось... 19.09.2017, 16:09
capzap как раз только что... 19.09.2017, 16:13
Трофимов Артем в ранних версиях ПО модулей... 19.09.2017, 16:47
Филоненко Владислав В этой линейке нет. 2 порта... 21.09.2017, 16:14
capzap http://www.owen.ru/forum/showt... 16.02.2018, 07:44
Филоненко Владислав Если двое хотят - это повод... 16.02.2018, 07:58
capzap нас рать... 16.02.2018, 09:41
Евгений Багаев Здравствуйте, Олег1983. На... 15.05.2018, 14:46
Фирст Здравствуйте! Будет... 31.07.2018, 16:11
Кирилл Валюнин Да, уже подключали. 31.07.2018, 16:22
Евгений Багаев Здравствуйте, genka1908. ... 11.12.2018, 16:28
Newcomer Добрый день. К модулю... 04.04.2019, 16:49
Евгений Багаев Вам нужно считать 2 регистра... 04.04.2019, 17:47
Newcomer Премного благодарен. 04.04.2019, 18:57
Евгений Багаев Переслал инженеру. Он... 08.04.2019, 11:46
Мастеренко Иван Добрый день! Ситуация... 09.04.2019, 17:05
Филоненко Владислав Если импульсы следуют чаще,... 15.04.2019, 20:38
Deanisii Прогноз, конечно дело... 15.04.2019, 22:01
Deanisii Она исключает саму... 16.04.2019, 00:13
capzap а кроме СПК о других... 16.04.2019, 11:05
Филоненко Владислав Во всех системах перемещения... 16.04.2019, 12:43
Deanisii Я говорю о команде на... 16.04.2019, 10:15
Deanisii Прощивка у меня самая... 17.04.2019, 16:30
Евгений Кислов Судя по скриншоту из CODESYS... 27.09.2019, 21:16
Евгений Кислов Добрый день. В OPC Инсат в... 25.11.2019, 12:15
Александр Яковлевич МВ210-101 25.11.2019, 12:07
Евгений Кислов Добрый день. Версия шаблона... 25.11.2019, 12:18
Александр Яковлевич Здравствуйте Евгений.... 27.11.2019, 12:58
Евгений Кислов Хорошо. Пришлите мне на почту... 27.11.2019, 13:02
Евгений Кислов Добрый день. 1. На уровне... 04.01.2020, 20:46
Евгений Кислов В ближайших планах такой... 07.01.2020, 16:03
Филоненко Владислав Мы работаем над таким... 09.01.2020, 08:14
NooBAsTiK Какие наконечники для... 26.01.2020, 04:06
e.filatov На 1 выход 27.01.2020, 11:22
kondor3000 Если нужно быстрее,... 28.03.2023, 13:43
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,438

    По умолчанию

    Вот если читать только документацию, не занимаясь практикой с обнулением совсем становиться не понятно, то ли ноль, то ли единица, сколько по времени все же подавать, послать один раз запрос или через время записать вновь значение отличное от первого запроса. Зачем менять регистр текущего времени, если речь о входах, вообще ни какого разъяснения
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (150.9 Кб, Просмотров: 49)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •