Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Вам нужно считать 2 регистра (DWORD) начиная со 164 (dec). Или 2 регистра со 166 (dec). Значения в них будут идентичные.
    Здравствуйте.
    Вопрос так-же с энкодерами.
    Сделал так как Вы написали. Счета нет.
    Если перестраиваю в конфигураторе модуль ввода на подсчет импульсов, то счет идет.
    Может для энкодера другой регистр?

    ps

    Заработало, но при весьма странных обстоятельствах.
    На модуле был включен режим энкодера, не работало.
    Включил режим счета импульсов, импульсы считает.
    Вернул на энкодер, начал считать энкодер с возрастанием и уменьшением кол-ва импульсов.

    ps ps

    Радость была не долгой. После перегрузки спк и модулей, счета с энкодеров нет.
    Повторяю процедуру описанную выше и энкодэры начинают работать.

    Что делать? Куда копать?
    Последний раз редактировалось Deanisii; 09.04.2019 в 11:48.