    По умолчанию

    Добрый день, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Используем модуль МК210-311. Проблема такая, к выходам подключены светодиодные лампы на 24 вольта , когда выходы неактивны светодиоды имеют слабое на на глаз заметное свечение, отключение контроля обрыва нагрузки ничего не даёт, при активации выхода всё работает как положено (срабатывает реле), получается что то похожее на слабую подсветку, но ведь выходы сделаны сухими контактами на них потенциала быть не должно. Получается что там всё таки что то присутствует раз Светодиоды светятся. Конечно это не страшно , но непонятно

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genka1908 Посмотреть сообщение
    Добрый день, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Используем модуль МК210-311. Проблема такая, к выходам подключены светодиодные лампы на 24 вольта , когда выходы неактивны светодиоды имеют слабое на на глаз заметное свечение, отключение контроля обрыва нагрузки ничего не даёт, при активации выхода всё работает как положено (срабатывает реле), получается что то похожее на слабую подсветку, но ведь выходы сделаны сухими контактами на них потенциала быть не должно. Получается что там всё таки что то присутствует раз Светодиоды светятся. Конечно это не страшно , но непонятно
    Здравствуйте, genka1908.

    Ниже представлена выдержка из руководства по эксплуатации МК210-311.

    КО.jpg

    При размыкании реле модуля в цепи нагрузки остается резистор 200 кОм параллельно контакту реле. При питании нагрузки напряжением 24 В ток в цепи будет не более 120 мкА без учета сопротивления нагрузки. Для управления светодиодными лампами лучше использовать модуль МК210-301 без контроля обрыва нагрузки.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, за ответ примерно так и думал.Жалко что сопротивление нельзя полностью отключить.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!

    Конфигуратор что, под XP не работает? Вот это сюрприз!
    Хотя бы в документации/аннотации об этом сказали.

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •