Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Добавлял Логику в библиотеку.
Теперь буду читать Ваше сообщение.
Сразу по поводу

Столбец "Подтвердить" можно удалить и не заморачиваться с его назначением
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
Первое, что я сделал при добавлении исторической таблицы - поставил "0" для ширины последнего столбца.