А что, оригинальное и красивое решение (если я правильно понял):
1. Для сброса ошибки мне требуется кратковременно записать 1 в младший бит регистра 4х529 ПР200. Содержимое этого регистра постоянно копируется в регистр PSW273 панели при помощи функциональной области, которую мы создали еще в самом начале проектирования.
2. Я создаю функциональную область с условием запуска от бита PSB262 (для возможности взаимодействия с АСУ верхнего уровня) и функцией "Бит ВКЛ4х529.0".
3. Я создаю функциональную область с условием запуска от бита PSW273.0 "Бит ВЫКЛ4х529.0".
Все правильно?





Ответить с цитированием