Здравствуйте, Зоя.
Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
Если мм.рт.ст, то настройки для ТРМ200:
in.t1= i 4.20
dP1=0
in.L1= -750
in.H1=2250

При 8мА на входе1 прибор ТРМ200 должен показывать 750 мм рт ст
А разве с выше указанными настройками при правильном подключение показания не должны быть - 0 ? При условии, что датчик просто лежит на столе.