Здравствуйте, Зоя. Сообщение от Зоя Если мм.рт.ст, то настройки для ТРМ200: in.t1= i 4.20 dP1=0 in.L1= -750 in.H1=2250 При 8мА на входе1 прибор ТРМ200 должен показывать 750 мм рт ст А разве с выше указанными настройками при правильном подключение показания не должны быть - 0 ? При условии, что датчик просто лежит на столе.