Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Подключение датчика давления к ТРМ200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Начинает немного доходить... кто в курсе помогите прав или нет. В паспорте написано, что это датчик избыточного давления-значит атмосферное я не увижу на показания ТРМ? Только отклонения в большую или меньшую сторону от 750 ?
    Нужно ввести смещение на 750? Зоя где Вы ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Шарц
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Начинает немного доходить... кто в курсе помогите прав или нет. В паспорте написано, что это датчик избыточного давления-значит атмосферное я не увижу на показания ТРМ?
    Разумеется атмосферное давление Вы не увидите.
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Только отклонения в большую или меньшую сторону от 750?
    Тоже не совсем верно :-( Выход с датчика покажет разность давления между измерительной камерой (там где чувствительный элемент ПД200) и внешним давлением (атмосферным, которое так же не постоянно).
    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Нужно ввести смещение на 750? Зоя где Вы ?
    Для чего? Что мерить собираемся? если атмосферное давление, то этот датчик не подойдет.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Начинает немного доходить... кто в курсе помогите прав или нет. В паспорте написано, что это датчик избыточного давления-значит атмосферное я не увижу на показания ТРМ? Только отклонения в большую или меньшую сторону от 750 ?
    Нужно ввести смещение на 750? Зоя где Вы ?
    В данный момент датчик лежит на столе?
    Если да, то если Вы задали in.L1= -750 и in.H1=2250, то прибор должен показать ~750 мм.рт.ст.
    При входном токе на первом входе ТРМ200-8 мА.

    Какое именно значение у Вас показывает ТРМ200?


    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Зоя.
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    В данный момент датчик лежит на столе?
    Если да, то если Вы задали in.L1= -750 и in.H1=2250, то прибор должен показать ~750 мм.рт.ст.
    При входном токе на первом входе ТРМ200-8 мА.
    Давайте рассчитаем показания ТРМ200 вместе.

    Вот мой вариант:
    (8-4)*(2250-(-750))/(20-4) + (-750) = 0
    где
    8 - это фактический ток.
    20 - это наибольшее значение входного тока.
    4 - это наименьшее значение входного тока.
    2250 - это наибольшее значение входного давления.
    -750 - это наименьшее значение входного давления.

    Подскажите, а как Вы получили цифру = ~750?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Зоя.

    Давайте рассчитаем показания ТРМ200 вместе.

    Вот мой вариант:
    (8-4)*(2250-(-750))/(20-4) + (-750) = 0
    где
    8 - это фактический ток.
    20 - это наибольшее значение входного тока.
    4 - это наименьшее значение входного тока.
    2250 - это наибольшее значение входного давления.
    -750 - это наименьшее значение входного давления.

    Подскажите, а как Вы получили цифру = ~750?
    Выше писалось, что диапазон работы датчика -1...+3 бара.
    Переводим бары в мм. рт .ст, получаем диапазон датчика -750...+2250 мм.рт.ст
    Т.е. при -750мм.рт.ст датчик должен выдавать 4 мА, а при 2250-20 мА.
    Далее, пересчитываем, какому давлению должен соответствовать ток 8мА.
    т.е. ((750+2250)/16 )*8-750=750 мм.рт.ст
    расшифровка вычислений:
    Рассчитываем при изменение на 1мА на сколько изменится давление (мм.рт.ст) : (750+2250)/16
    Умножаем полученное давление на 8мА и отнимаем давление при 4 мА, получаем 750.
    Проверяем, открываем любую сводку о погоде и смотрим, какое сегодня атмосферное давление, например 749мм.рт. ст по Москве сегодня.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    т.е. ((750+2250)/16 )*4-750=0 мм.рт.ст
    расшифровка вычислений:
    Рассчитываем при изменение на 1мА на сколько изменится давление (мм.рт.ст) : (750+2250)/16=187,5
    Умножаем полученное давление на 4мА и отнимаем давление при 4 мА, получаем 0.
    Спасибо, поняла свою ошибку.

    Тогда если датчик не подключен к системе, а лежит на столе, он должен выдавать не 8мА, а 12мА.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 06:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 22:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •