Если у вас ёмкость, а не яма, то на мой взгляд, лучше применить датчик избыточного давления, в данном случае на 0,06 МПа(до 6 метров водяного столба), в несколько раз дешевле и гораздо надёжней по конструктивному исполнению чем датчик гидростатического давления!
Какие то у Вас непонятки. Мы таких ТРМ с датчиками давления понаставили кучу, проблем никогда не было.
Что значит "Показывает высоту столба"? В Вашем случае высота должна быть 5м. Он так и показывает?
И сопротивление должно быть именно 100Ом. Оно в комплекте. Какое у Вас напряжение на датчик? И желательно бы схему подключения увидеть.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Схема - ничего хитрого, замкнутая цепь: стаб бп 24В(+) - (+)датчик(-) - (+)ТРМ с шунтом на входе(-) - (0)стаб бп.
Да, на 5 метров я его и настроил, Так сейчас и работает. С шунтом в 100 Ом. На объекте. Какое там напряжение на шунте сейчас сказать не могу.
================================================== =
Собрал на столе с шунтом 100 Ом. Напряжение на шунте 1,64В.
Настройки:
dP1 = 2
in.L1 = 0.00
in.H1 = 10.00
корень офф
SH1 = 0
PU1 = 1
Показания = 7,80 Такую цифру в 0 выставить не получается.
Я вот думаю: а не слетела ли юстировка, ТРМ-у уже 8 лет.
А попробуйте подключить какой нибудь датчик температуры и посмотреть. И что стоит в параметре iLU1? Может не те показания выводятся?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
К сожалению нет температурных датчиков. Я вместо ПД100 подобрал резистор. Сейчас на входе ТРМ 1,5В и ток в цепи 4 мА (+-0,01). Шунт 100 Ом
in.t1 = 4.20
dP = 0
in.L1 = 0
in.H1 = 9000
SQr1 = off
SH1 = 0
PU1 = 1.000
iLU1 = Pu1
показания = 5990
========================
in.t1 = 4.20
dP1 = 2
in.L1 = 0.00
in>H1 =10.00
SQr = off
SH = 0
PU1 = 1.00
iLU1 = Pu1
показания = 6,66 удалось выставить в 0 при выставлении in.L1 = -19.31