Если мм.рт.ст, то настройки для ТРМ200:
in.t1= i 4.20
dP1=0
in.L1= -750
in.H1=2250
Датчик подключаете к первому каналу (клеммы 10 и 11)?
Есть возможность скинуть схему подключения?
При 8мА на входе1 прибор ТРМ200 должен показывать 750 мм рт ст
Если мм.рт.ст, то настройки для ТРМ200:
in.t1= i 4.20
dP1=0
in.L1= -750
in.H1=2250
Датчик подключаете к первому каналу (клеммы 10 и 11)?
Есть возможность скинуть схему подключения?
При 8мА на входе1 прибор ТРМ200 должен показывать 750 мм рт ст