Здравствуйте, Зоя.
Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
В данный момент датчик лежит на столе?
Если да, то если Вы задали in.L1= -750 и in.H1=2250, то прибор должен показать ~750 мм.рт.ст.
При входном токе на первом входе ТРМ200-8 мА.
Давайте рассчитаем показания ТРМ200 вместе.

Вот мой вариант:
(8-4)*(2250-(-750))/(20-4) + (-750) = 0
где
8 - это фактический ток.
20 - это наибольшее значение входного тока.
4 - это наименьшее значение входного тока.
2250 - это наибольшее значение входного давления.
-750 - это наименьшее значение входного давления.

Подскажите, а как Вы получили цифру = ~750?