Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Да, по паспорту шунт 100 Ом, но на коротком проводе тоже показывало ерунду, поэтому ставил 50 Ом. То, что ток меряется по падению напряжения это понятно.
У ТРМ 4-ёх разрядный индикатор, как ему 5 цифр выставить ?
Какие то у Вас непонятки. Мы таких ТРМ с датчиками давления понаставили кучу, проблем никогда не было.
Что значит "Показывает высоту столба"? В Вашем случае высота должна быть 5м. Он так и показывает?
И сопротивление должно быть именно 100Ом. Оно в комплекте. Какое у Вас напряжение на датчик? И желательно бы схему подключения увидеть.