Добрый день!
Подскажите, возможно ли настроить ПР200 таким образом чтобы он получал данные с одного порта RS-485 и передавал их во второй порт RS-485 (Modbus RTU)?
Добрый день!
Подскажите, возможно ли настроить ПР200 таким образом чтобы он получал данные с одного порта RS-485 и передавал их во второй порт RS-485 (Modbus RTU)?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вариант 1. Когда ПР200 переносит значение из регистра ведомого одной сети в регистр другого ведомого другой сети. Без проблем.
Вариант 2. Когда в ПР200 кто-то записывает значение - можно синхронно произвести аналогичную запись, если значение изменилось или постоянно, но асинхронно.
Вариант 3. А вот транзитом ни запись, ни чтение - ни запрос, ни ответ - пакет не передать.
Вариант 4. Объединить оба порта в одну сеть - но это уже высший пилотаж, однако тоже можно.
Последний раз редактировалось EFrol; 15.08.2026 в 14:36.
Вариант 4 как бы для последовательной линии это не пилотаж, а больше глупость.
Хорошо. Давайте пофантазируем, как говорил Штирлиц. ПР200 как мастер юзает сеть монопольно.
Но Вам надо занять на время его место и при этом у него же что-то выпытать.
На свободный дискретный вход подаем сигнал "помолчи пока" и мастер замолкает (сброшен бит опроса).
А второй порт у нас ведомый, через него мы у пр200 можем что-то спросить по той же сети?
Или опросить всех его ведомых? Перенастроить ведомого по-тихому (пока мастер не видит)?
Так для самого ПР это фиолетово, к тому же, если у нас тут же ПК, мы можем его держать так же слейвом для ПР и там взводить бит (команду "помолчи").
И даже 2-х портов на ПР не надо.
А ещё можно синхронизировать опрос со стороны ПР и со стороны ПК, но вот в случае с ПР придется повозиться, и вот тут будет как раз пилотаж, ну это если у нас ПР
Имхо, если у нас связь с ПР через преобразователь интерфейса, модем. То я бы ПК делал слейвом и при необходимости переключался бы в мастера именно ПК.
На ПР достаточно одного порта мастера.
Последний раз редактировалось melky; 15.08.2026 в 15:50.
Давайте послушаем автора темы?
Обычно хотят несколько мастеров подключить к одной сети не используя специальных средств.
В случае с ПР через второй порт, действительно, можно попросить её помолчать и не только, но и через свободный выход включить реле,
которое подключит ведомый порт к самой сети (второму порту). Я так и делаю в случае с ПР. В остальных использую аналог ЕКОН-134.
Мне всегда надо, чтобы ПК был мастером.
Последний раз редактировалось EFrol; 15.08.2026 в 16:32.
ПК может быть одновременно и мастером и слейвом, если связь через аналог екон или подобное. Никто не запрещает.
Но к сожалению часто нужно, когда некого и некому сказать помолчать.
Есть прибор с rs, его должен опрашивать и ПЛК и кто-то сторонний.
Сейчас некоторые устройства дополняют режимом шпион: https://owen.ru/product/smi2_m
может это вас спасёт?
В смысле, один мастер может опрашивать и для себя и для того парня, а "парню" останется только получать нужное ему!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2026 в 20:21.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.