Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 + Панель оператора ONI ETG-CP-070

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 + Панель оператора ONI ETG-CP-070

    Здравствуйте. Вышел из строя датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. В общем решили это все это убрать и заменить на расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 и Панель оператора ONI ETG-CP-070. Расходомер будет установлен на верхнем этаже котельной, а показания оператору котельной нужно снимать каждый час и чтобы ему не бегать на верх, перед его носом будет установлена панель. Я с такой панелью ранее не сталкивался, да и вообще работал только с Овен СП310 и возникли некоторые вопросы.
    Дополнительно из таблицы В.3 хотелось бы для киповцев вывести некоторые параметры для диагностики, чтобы при аварии загорались определенные индикаторы напротив которых будет расписано, что значит горящая лампа.
    Но например "Неисправность датчика давления" находится в адресе 0 3.png, который в панели недоступен 1.png. Как вывести данные с адреса 0 в панель в виде индикаторов? Или есть предположение, что последняя цифра в "№ формата 30001" и есть адрес, то есть 1.
    На данный момент еще ничего не заказано и не куплено, разбираюсь с программой. Еще нравится, что в случае выхода из строя панели, все-таки можно посмотреть показания непосредственно на расходомере или при выходе из строя датчика давления или датчика температуры, можно их задать в расходомере в виде константы.
    Ссылка на расходомер https://emis-kip.ru/prod/vihrevoj_rashodomer/#docs
    Ссылка на панель https://aketo.kz/paneli-operatora/pr...iek-etg-cp-070
    Инструкция с картой регистров на расходомер прилагаю, стр.62.
    Так же проект в ONI Visual Studio 2

  2. #2

    По умолчанию

    Вы в панели выбрали вариант протокола, который нумерует регистры с 1 (1 регистру будет соответствовать регистр 0 в устройстве).
    Можете выбрать другой вариант протокола, или оставить как есть и иметь ввиду сдвиг на 1.
    Можно ещё здесь поменять:
    изображение_2024-10-25_131621542.png
    Последний раз редактировалось 1exan; 25.10.2024 в 09:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Если бы работали с другими панелями, то знали бы, что у многих есть смещение к адресу +1.
    В некоторых можно выбрать протокол (Модбас RTU Zero Adress) и будут с 0 адреса. В этой панели уже 1exan написал что изменить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 09:25.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Спасибо! Разобрался 1.png

    А так, кто-нибудь работал с данным расходомером и панелью? Как они на практике?

    В следующий раз постараюсь заказать панель Kinco

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Спасибо! Разобрался

    А так, кто-нибудь работал с данным расходомером и панелью? Как они на практике?

    В следующий раз постараюсь заказать панель Kinco
    Чисто субъективно - софт панелей такого типа удобней, чем у Kinco

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Еще такой вопрос. В добавок хотелось бы некоторые параметры менять в расходомере с панели. Но по описанию регистры хранения считываются функцией 03, модифицируются функциями 06 и 16 1.png, а в панели доступны только функции 03 и 04 3.png. Хотелось бы к примеру поменять вид измеряемой среды 2.png

  7. #7

    По умолчанию

    Так это тип адреса, а не команда...

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Это я напутал с ОРС-серверами, там можно отдельно выбирать 1.png
    Нашел таблицу для панели СП310 2.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Это я напутал с ОРС-серверами, там можно отдельно выбирать 1.png
    Нашел таблицу для панели СП310 2.png
    Думаю на эту панель такие же характеристики.

  10. #10

    По умолчанию

    У меня вопрос - обычно, интересует массовый расход пара, значение которого вычисляется на основе измерений рабочего объёмного расхода, температуры и давления.
    Сколько помню Эмис-Вихрь-200 даёт объёмный расход.

    Каким образом будет вычисляться массовый, если вычислитель СПТ961 будет убран?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЭМИС-ВИХРЬ 200 + МВ110-224.8А
    от sound6 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 13:14
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  4. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23