Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Выбор ПИД регулятора

  1. #1

    По умолчанию Выбор ПИД регулятора

    Стоит задача ПИД регулирования температуры зон нагрева экструдера. В настоящий момент на 12 зон стоят 12 ПИД регуляторов ОВЕН ТРМ10. Возможно реализовать данную задачу на базе одного ПЛК210? Уйти от ОВЕН ТРМ10 и сделать 12 программных блоков ПИД регулирования на ПЛК210? Справиться ли он с такой задачей? Или лучше рассмотреть вариант с 8 канальным ПИД-регулятором ОВЕН TPM148 и управлять им по RS-485 от ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Справится без проблем. ПИД - это не ресурсоемкая задача. Справятся даже ПЛК1хх.
    Только:
    Если задачи можно решить на стандартном параметризуемом, а не программируемом оборудовании - ее надо решить на параметризуемом оборудовании.
    И зачем в связке с ТРМ ПЛК? Там часто меняются параметры зон нагрева? Тогда лучше панель с рецептами.

  3. #3

    По умолчанию

    А сколько аналоговых входов у ПЛК210? И цена?
    Я собирал ПР200-24.5.2.0 + МВ-110.8A, где-то 27т.р. вышло.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.07.2024 в 07:33.

  4. #4

    По умолчанию

    Тут дело не в цене, а в надежности. Так как SIMATIC сейчас не реально ставить из-за санкций, приходиться выёживаться и искать альтернативные варианты. ПЛК должен ещё кроме ПИД-регулирования отдавать в SCADA данные по Ethernet. Случайные отвалы от Ethernet не должны происходить.

  5. #5

    По умолчанию

    Нормальный шлюз RTU-TCP решает все вопросы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Стоит задача ПИД регулирования температуры зон нагрева экструдера. В настоящий момент на 12 зон стоят 12 ПИД регуляторов ОВЕН ТРМ10. Возможно реализовать данную задачу на базе одного ПЛК210? Уйти от ОВЕН ТРМ10 и сделать 12 программных блоков ПИД регулирования на ПЛК210? Справиться ли он с такой задачей? Или лучше рассмотреть вариант с 8 канальным ПИД-регулятором ОВЕН TPM148 и управлять им по RS-485 от ПЛК?
    Любой вариант подойдет.
    Вопрос про "справится ли с 12-ю" - не сюда. Здесь любой местный ПЛК легко обслужит несколько сотен. Узкое место - не ПЛК. Считай деньги которые устроят.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Тут дело не в цене, а в надежности. Так как SIMATIC сейчас не реально ставить из-за санкций, приходиться выёживаться и искать альтернативные варианты. ПЛК должен ещё кроме ПИД-регулирования отдавать в SCADA данные по Ethernet. Случайные отвалы от Ethernet не должны происходить.
    Я тогда вообще не пойму зачем ПЛК? 12 ТРМ-ов уже есть (если новые ТРМ10, то все уже с RS485). Полностью поддерживаю использование RTU-TCP.

Похожие темы

  1. Выбор регулятора для пароводяного котла
    от Евгений Мас в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 21:15
  2. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  3. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  4. 2 ПИД регулятора
    от sentinel1980 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 22:06
  5. Сбро ПИД-регулятора
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 12:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •