Вот осциллограммы работы 8АС с несколькими драйверами RS485:
Use_SPK-107.png
8АС подключен к СПК107, графическим конфигуратором на скорости 115200, 8odd1, ошибки обмена есть.
Use_MOXA-UPort-1150_adapter.png
8АС подключен к компу через адаптер MOXA UPort-1150 на скорости 115200, 8odd1, читается Owen OPCServer-ом, ошибки обмена есть.
Use_CH340_adapter.png
8АС подключен к компу через noname-китайский адаптер на CH340 на скорости 115200, 8odd1, читается Owen OPCServer-ом, ошибок обмена НЕТ.
Я не очень понимаю, что творится.