Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ошибка контрольной суммы в ответе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Без чётности стало лучше, да, но это-ж не решение.
    С удалённым доступом у нас совсем никак. Разве что физически выслать вам эти блочки.
    Заводской номер того, которого с СПК тестировал -- 60616180432124106, если это вдруг может быть нужно.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Без чётности стало лучше, да, но это-ж не решение.
    С удалённым доступом у нас совсем никак. Разве что физически выслать вам эти блочки.
    Заводской номер того, которого с СПК тестировал -- 60616180432124106, если это вдруг может быть нужно.
    Свяжитесь с саппортом, пожалуйста, чтобы обсудить вашу проблему в технических терминах.
    "Периодически", "стало лучше" и т.п. - это не особо проясняет, что именно вы наблюдаете.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо всем за советы
    Попробовали - результат следующий: помогло изменение с ODD на None. Также увеличили параметр "Пауза между запросами" в OPC сервере.
    При этом параметр конфигурации модуля - Rs.dl никак не влиял на ситуацию с параметром ODD
    Единственный вопрос в следующем: почему модуль отказывается работать с ODD. Ведь он рассчитан под подобную работу. Является ли это типичным для данного модуля?
    Поддержка также советовала параметр без контроля четности. Но вопрос почему не работает с ODD остается открытым.
    Есть ли у кого мысли по этому поводу?
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Подсчет контрольной суммы!
    от Jolly в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 17:32
  2. Диагностика ошибок в ответе Modbus-slave.
    от johnny0000 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 08:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:23
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  5. ATI в ответе модема ПМ01
    от Сергей Мих в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 11:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •