Страница 637 из 713 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639647687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 7130

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6361
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
    И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
    Добрый день.

    1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
    2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.

  2. #6362

    По умолчанию

    Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.

  3. #6363

    По умолчанию

    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..

  4. #6364
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
    Добрый день.
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.

  5. #6365

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.

  6. #6366
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.
    Добрый день.
    Не зальется, нужно переносить.

  7. #6367

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.
    Поправка..
    Поднял тот проект. При разрыве связи плк с модулем циклически в ноль сбрасывался "eStatus" из структуры "ANALOG_SENSOR_VALUE"

  8. #6368
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Поправка..
    Поднял тот проект. При разрыве связи плк с модулем циклически в ноль сбрасывался "eStatus" из структуры "ANALOG_SENSOR_VALUE"
    Проверил у себя - у меня в случае физического обрыва связи с модулем в eStatus стабильно висит FIELDBUS_ERROR.

  9. #6369

    По умолчанию

    Здравствуйте, ПЛК 200, устройство для ведения архива выбрано SD карта. Вопрос, тренды тоже пишутся на SD карту ? или где то нужно отдельно настраивать место хранения ?

  10. #6370
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ПЛК 200, устройство для ведения архива выбрано SD карта. Вопрос, тренды тоже пишутся на SD карту ? или где то нужно отдельно настраивать место хранения ?
    Добрый день.
    См. п. 7.19:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf

Страница 637 из 713 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639647687 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •