а, то есть он уже готов, понял, спасибо, просто уточнил а то по срокам говорилась к концу года, вот я и не знал уже готов али нет.
Добрый день.
Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
Добрый день.
1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.
А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk