Страница 635 из 859 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6341
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Вопрос по поводу Тренда Овен, я не совсем понял, то есть будет сам готовый тренд и в компонентах ОвенТренд или Тренд стандартный, но именно библиотека для работы его уже ручками выбираться должна ?
    Тренд в нашей библиотеке реализован как фрейм.
    См. документацию и пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  2. #6342

    По умолчанию

    а, то есть он уже готов, понял, спасибо, просто уточнил а то по срокам говорилась к концу года, вот я и не знал уже готов али нет.

  3. #6343

    По умолчанию

    Добрый день.
    Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
    И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?

  4. #6344
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
    И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
    Добрый день.

    1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
    2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.

  5. #6345

    По умолчанию

    Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.

  6. #6346

    По умолчанию

    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..

  7. #6347
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
    Добрый день.
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.

  8. #6348

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.

  9. #6349
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.
    Добрый день.
    Не зальется, нужно переносить.

  10. #6350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.
    Поправка..
    Поднял тот проект. При разрыве связи плк с модулем циклически в ноль сбрасывался "eStatus" из структуры "ANALOG_SENSOR_VALUE"

Страница 635 из 859 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •