Страница 635 из 893 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6341

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Вопрос по поводу Тренда Овен, я не совсем понял, то есть будет сам готовый тренд и в компонентах ОвенТренд или Тренд стандартный, но именно библиотека для работы его уже ручками выбираться должна ?
    Тренд в нашей библиотеке реализован как фрейм.
    См. документацию и пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  2. #6342

    По умолчанию

    а, то есть он уже готов, понял, спасибо, просто уточнил а то по срокам говорилась к концу года, вот я и не знал уже готов али нет.

  3. #6343

    По умолчанию

    Добрый день.
    Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
    И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?

  4. #6344

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
    И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
    Добрый день.

    1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
    2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.

  5. #6345

    По умолчанию

    Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.

  6. #6346

    По умолчанию

    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..

  7. #6347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
    Добрый день.
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.

  8. #6348

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.

  9. #6349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.
    Добрый день.
    Не зальется, нужно переносить.

  10. #6350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.
    Поправка..
    Поднял тот проект. При разрыве связи плк с модулем циклически в ноль сбрасывался "eStatus" из структуры "ANALOG_SENSOR_VALUE"

Страница 635 из 893 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •