    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У ПР102 с питанием от 24 В нет гальванической развязки дискретных входов. Это и есть причина всего того что вы наблюдаете. Откиньте все провода от дискретных входов и посмотрите результат.
    Сейчас попробую конечно, только логики не ухватываю. Если бы были запитаны от разных источников входа и прибор - то тут можно было бы что то заподозрить...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую конечно, только логики не ухватываю. Если бы были запитаны от разных источников входа и прибор - то тут можно было бы что то заподозрить...
    Провода, которые подключены к дискретным входам какую длину имеют ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Провода, которые подключены к дискретным входам какую длину имеют ?
    Сантиметров 40 самый длинный

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Сантиметров 40 самый длинный
    У вас дискретные датчики так близко от шкафа управления расположены ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Вру, где то метр…

  6. #6

    По умолчанию

    У универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ» гальваническая развязка то же отсутствует. От аналоговых входов и COM3 концы надо то же отключить.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Ладно, всем Огромное Благодарю! Направление куда копать понятно, значит раскопаю )) Раскопаю - отпишусь, ну что бы завершить ветку )
    Хотя непоняток уйма... Особенно: Как может пролетать 0 через TOF... Только если питание на ОЗУ пропадает... Но как такое возможно, и почему время на таймерах не обнуляется в этот момент...
    Хотя с таймерами понятно, счетчик то не в ОЗУ скорее всего находится, а в RTC...

  8. #8

    По умолчанию

    ЭМ помехи валят через гальванически неразвязанные дискретные входа. Из-за этого ПР превращается в кирпич.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Будем знать. Премного Благодарен Вам.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •