Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Думаю у вас проблема с блоком питания, от которого работает и ПР и модем. Об этом у вас ни слова.
Возможны и проблемы в помехозащищённости линий питания и связи, частотников в системе или поблизости нет случайно?
Резисторы 120 Ом установлены по RS485 порту?
Да. БП овеновский. Осциллографом аномалий не увидел. Частотников нет. Терминаторы не влияют, пробовал и с ними и без. Я первым делом подумал на питание… потом думал на дребезг контактов ( у меня 10 терморезисторов, семь цифровых входов ( аварийные состояния ) и два выхода на контакторы управляющие копрессорами. Это тепловой насос с двумя компрессорами. Объект - Отель. Сеть достаточно чистая и стабильная… Все запитано от одного БП30…