    День добрый. Подскажите, каким-то образом можно организовать взаимодействие ПЛК Овен со сторонними приборами по CAN- шине?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    День добрый. Подскажите, каким-то образом можно организовать взаимодействие ПЛК Овен со сторонними приборами по CAN- шине?
    Добрый день.
    У наших ПЛК нет CAN-интерфейса, так что осуществить связь со сторонними приборами можно будет только с использование дополнительного устройства-конвертера (например, Modbus/CANopen).

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте , подскажите в чем дело, работаю с плк овен 210- 03 , при попытке подключения плк подключается нормально, но при этом ни один модуль не найден.
    Ради эксперимента отключил всю связь между плк и пк (usb и enthernet) все равно пк к контроллеру подключаеться но модули не работают. Через некоторое время даже логин перестал работать.Снимок экрана 2023-07-14 134716.pngСнимок экрана 2023-07-14 134731.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TFear Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , подскажите в чем дело, работаю с плк овен 210- 03 , при попытке подключения плк подключается нормально, но при этом ни один модуль не найден.
    Ради эксперимента отключил всю связь между плк и пк (usb и enthernet) все равно пк к контроллеру подключаеться но модули не работают. Через некоторое время даже логин перестал работать.Снимок экрана 2023-07-14 134716.pngСнимок экрана 2023-07-14 134731.png
    Добрый день.
    "даже логин перестал работать" потому что вы включили шифрование соединения в настройках.

    Что касается обмена с модулями - предоставьте в понедельник утром удаленный доступ по AeroAdmin, пожалуйста.
    Посмотрим, в чем дело.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый вечер. Чего то я немного подзатупил.
    Имеется панель СПК110. На ней реализован интерфейс.
    А так же есть внешняя панель стороннего производителя. Допустим на экране СПК110 создаю тумблер.
    Привязываю к нему переменнную. И эту же переменную привязываю к модбасу (спк110 в роли слэйва).
    В итоге управление возможно толькО с внешней панели. А тумблер на HMI СПК110 перестает работать. Причем даже если откинуть провода.

    Подскажите как тут быть? Или надо как то разделять переменные?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Чего то я немного подзатупил.
    Имеется панель СПК110. На ней реализован интерфейс.
    А так же есть внешняя панель стороннего производителя. Допустим на экране СПК110 создаю тумблер.
    Привязываю к нему переменнную. И эту же переменную привязываю к модбасу (спк110 в роли слэйва).
    В итоге управление возможно толькО с внешней панели. А тумблер на HMI СПК110 перестает работать. Причем даже если откинуть провода.

    Подскажите как тут быть? Или надо как то разделять переменные?
    Добрый день.
    Чтобы иметь возможность изменять значения holding-регистров слэйва СПК из его программы - нужно в настройках слэйва установить галочку Запись.
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5502

  7. #7

    По умолчанию

    Галочка стоит. А как быть с дискретными параметрами.
    Катушками? Из модбаса управления идет хорошо. Но оно как будто имеет приоритет над HMI СПК110.
    Даже если физически провод отключен.
    Но как только переменную отвязываю от модбаса-тумблер на HMI СПК начинает работать

  8. #8

    По умолчанию

    Попробовал привязать к отдельному биту регистру временного хранения.
    Ситуация та же(

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Попробовал привязать к отдельному биту регистру временного хранения.
    Ситуация та же(
    Cвяжитесь со мной в понедельник утром через telegram (в подписи) - проконсультируем вас и всё подскажем.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2023
    Адрес
    Душанбе
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос такой - хочу настроить обмен между виртуальным контроллером и панелью weintek по протоколу codesys V3. никак мне могу разобраться какой IP адрес у виртуального контроллера и как его устанавливать.

Страница 3 из 154 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •