Цитата Сообщение от wildwind1978 Посмотреть сообщение
Все доброго времени суток.
Случилось поработать с контроллером КРМ фирмы Lovato. У них первый регистр ModBus начинается с адреса -1 и занимает 2 слова. Как его вычитать средствами CodeSys 3.5 без использования библиотек?
СПК107 Codesys 3.5 SP16.

Буду благодарен за ответ.
Добрый день.
В спецификации Modbus указано, что адреса регистров принадлежат диапазону 0...65535.

2021-11-12_12-06-23.png

Если выложите документацию на ваш ПЛК - посмотрим, что это может означать.