    Цитата Сообщение от Andrunchic Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите как можно в библиотеке OwenSnmp изменить заголовок OID ?
    Добрый день.
    Речь, видимо, о режиме агента?
    В нем OID'ы формируются автоматически, и повлиять на это нельзя.

  2. #1342

    По умолчанию

    А как правильно в режиме мастера менять настройки com порта в коде
    Так должно работать? (у меня не работает)

    Код:
    Modbus_Master_COM_Port.xStop := TRUE;
    Modbus_Master_COM_Port.UpdateComParameters(udiBaudrate:=9600);
    Modbus_Master_COM_Port.xStop := FALSE;
    Не нашел где онлайн проверять состояние данных параметров (в каких переменных хранятся, чтоб их прочитать). Кроме основной вкладки.

    Screenshot 2024-07-24 143335.png

    И кстати, если вписать "подготовленное значение" и "записать настройки" должно ли меняться текущее значение?

  3. #1343
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Так должно работать? (у меня не работает)
    1. Нужно указать все аргументы метода (в частности, номер COM-порта).
    2. В современных версиях CODESYS есть баг: этот метод не срабатывает (возвращает ERR_PARAMETER), если задаваемая четность = NONE.

    И кстати, если вписать "подготовленное значение" и "записать настройки" должно ли меняться текущее значение?
    По идее - да. Но для Modbus я этого не проверял.

  4. #1344

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По идее - да. Но для Modbus я этого не проверял.
    Не работает, к сожалению. В целом это и не нужно, но хотелось бы понимать что это может быть как-то связано с работой метода UpdateComParameters или нет

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Нужно указать все аргументы метода (в частности, номер COM-порта).
    2. В современных версиях CODESYS есть баг: этот метод не срабатывает (возвращает ERR_PARAMETER), если задаваемая четность = NONE.
    Пока метод не работает, пробовал варианты вызова с разными параметрами. Сделал специально пустой проект.
    Как-то можно это отлаживать и увидеть что метод возвращает? Либо только простой вариант, подключить какой-то девайс на определенной скорости и меняя скорость на шине по пропавшей связи с девайсом понимать что настройки изменились?

    Мб эту функцию попробовать раскурить, чтобы ловить текущие настройки порта. Но пока параметры не выглядят очень понятными
    https://content.helpme-codesys.com/e...Settings2.html

    Каких-то особых настроек для Device не нужно, кроме "Enable Diagnosis"?

  5. #1345
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Каких-то особых настроек для Device не нужно, кроме "Enable Diagnosis"?
    Нет. Вот видео с демонстрацией работы метода - меняем скорость с 9600 на 19200. Оно снято пару лет назад, когда еще можно было задавать четность = NONE таким образом.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...geBaudrate.mp4

  6. #1346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет. Вот видео с демонстрацией работы метода - меняем скорость с 9600 на 19200. Оно снято пару лет назад, когда еще можно было задавать четность = NONE таким образом.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...geBaudrate.mp4
    Я его находил сегодня по ссылке ниже)

    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/f1e0eba57a/

  7. #1347

    По умолчанию

    Кстати, при попытке поменять настройки онлайн из интерфейса выбранное новое значение четности сразу сбрасывается почему-то
    Запись с экрана - https://disk.yandex.ru/i/VMkj50bWbK2iXg

  8. #1348

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с ProfiNet у ОВЕН ПЛК210? Добавил через eds файл пневмоостров, настроил адреса, а при заливке программы на контроллер не получается выполнить операцию "Run". При этом контроллер уходит в периодический ребут. Может есть мануалы по этому интерфейсу?

  9. #1349
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sng21099 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с ProfiNet у ОВЕН ПЛК210? Добавил через eds файл пневмоостров, настроил адреса, а при заливке программы на контроллер не получается выполнить операцию "Run". При этом контроллер уходит в периодический ребут. Может есть мануалы по этому интерфейсу?
    Добрый день.
    Profinet не поддерживается.

  10. #1350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Profinet не поддерживается.
    А вот был бы этот протокол, а ещё ethernet/ip, это бы ускорило переход с сименса и роквелла на овен. Сменил голову, а потом по мере приобретения входов/выходов переподключаешь удаленные станции ввода/вывода...

Страница 135 из 154 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •