Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57

Тема: ПР205 правда ли что у него есть веб сервер?

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,433

    По умолчанию

    Сергей0308 чем по вашему мнению отличаются часовые архивы от измерения каждые 5 минут, которые не дали понимания от слова совсем. Ввод 3-х фазный, в здании 3-х фазных нагрузок 0 целых 0 десятых.
    Пока померяешь одну фазу, вторую, третья уже не пришей ни к чему, потому что все поменялось.

    Если что, у нас 6 этажей, а клещи только одни, даже 3 фазы одновременно не посмотреть. В общем цена вопрос была счетчик + трансы, благо было куда трансы в щите установить, а счетчик рядом в ящичке повесили.
    И да, на вводе в здание кажется 234-й Меркурий, к которому нет доступа, все меню лишние выключены (архивы), так что он не помощник был... чисто коммерческий учет.
    Последний раз редактировалось melky; Вчера в 12:59.

  2. #32
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 чем по вашему мнению отличаются часовые архивы от измерения каждые 5 минут, которые не дали понимания от слова совсем. Ввод 3-х фазный, в здании 3-х фазных нагрузок 0 целых 0 десятых.
    Пока померяешь одну фазу, вторую, третья уже не пришей ни к чему, потому что все поменялось.

    Если что, у нас 6 этажей, а клещи только одни, даже 3 фазы одновременно не посмотреть. В общем цена вопрос была счетчик + трансы, благо было куда трансы в щите установить, а счетчик рядом в ящичке повесили.
    Я к чему клоню, что одним общим счётчиком не обойтись, счётчик показывает общую нагрузку, по его архивам можно только выяснить время пиков нагрузок, в смысле, если нагрузка несимметричная в пики нагрузок надо знать нагрузки по линиям, чтобы исправить дисбаланс.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как раз для решения вашей задачи скада не нужна, в смысле, обычно в счётчике имеются нужные архивы: почасовые на несколько суток, также посуточные и помесячные, короче, вам надо в пик нагрузок(бывает утренний и вечерний) токи посмотреть и распределить нагрузку более-менее равномерно в пик нагрузок, всё!
    Даже трудно представить, хорошо, что Вы не написали, что Вы скадой делали!
    Согласен. В электронных счетчиках довольно много информации по фазным токам и напряжениям и по активной и реактивной энергии. В трехфазном меркурии точно было. Только вытаскивать надо было не цивидизованно через веб морду а через 485 шину с помощью довольно мутного программного обеспечения.

    Вообще для такой задачи напрашивается осцилограф с большой флеш картой или подключенный к компьютеру. Ну и дяденька с лысиной и в очках и с высшим академическим образованием.
    А если не выпендриваться то платите 20 тысяч, приходит контора ствит профессинальные приборы и потом вам присылает полный анализ качества электроснабжения за неделю наблюдений.
    И опять же а зачем скада? У овена есть прибор регистратор. К нему покупаются аналоговые входы для анализа пременного напряжения и тока. И сидите любуйтесь графиками и чартами. Единственное что у этого прибора нет вебмордыи вообще никакого дистанционного подключения.
    Последний раз редактировалось Peresvet; Вчера в 13:14.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,433

    По умолчанию

    Сергей0308 а я его читаю каждые 20 секунд, так что картина стала проясняться

    Только вытаскивать надо было не цивилизованно через веб морду а через 485 шину с помощью довольно мутного программного обеспечения.
    через scada систему никакой мути, просто подключил через преобразователь интерфейса и драйвером читаю.

    Осцилограф на 3 фазы? гоните? это гораздо дороже, чем анализатор сети или счетчик в несколько раз.

    г.ы. зато у scada есть веб морда - цена вопроса была выше. Ящик, счетчик, трансформаторы тока, провода ну и преобразователь интерфейса.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 а я его читаю каждые 20 секунд, так что картина стала проясняться


    через scada систему никакой мути, просто подключил через преобразователь интерфейса и драйвером читаю.

    Осцилограф на 3 фазы? гоните? это гораздо дороже, чем анализатор сети или счетчик в несколько раз.

    г.ы. зато у scada есть веб морда - цена вопроса была выше. Ящик, счетчик, трансформаторы тока, провода ну и преобразователь интерфейса.
    Просто подключил через преобразователь интерфейса и читаю? Установи преобразователь, установи драйвера, настрой скорости предачи четность и т.п. Найди его в диспетчере задач и поставь галку "rs-485" если преобразователь болидовский, запомни номер этого порта в диспетчере задач. Потом установки скаду добавь теги подключи устройства, согласно карте модбаса,нарисуй мнемосхему.И все это ещё с 30 подводными камнями когда все сделал а оно не работает. Например порт занят другим устройством которого давно нет, и чтобы его сбросить нужно удалить преобразователь в диспетчере задач. Ах да ещё же надо не перепутать провода А и B. Всё что касается серийного порта и собственных протоколов это полная лажа.
    Сравните: воткнул в usb , прибор определился как сетевая карта, и уже роздан адрес шлюз и все остальное. Открыл браузер набрал "ОВЕН" в адресной строке и ты в приборе. Причем даже с телефона. И никаких драйверов, никакого софта никаких настроек соединения , ничего не нужно.

    И к стати говоря 4 канальные осцилографы стоят не дорого. Для такой задачи 10 мегагерцового хватит за глаза а это будет стоить тысяч 20 рублей и сгодится ещё много для чего. А сколько там счетчик меркурий стоит а?
    Последний раз редактировалось Peresvet; Вчера в 15:21.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,433

    По умолчанию

    Peresvet если у вас так получается
    Установи преобразователь, установи драйвера, настрой скорости предачи четность и т.п. Найди его в диспетчере задач и поставь галку "rs-485" если преобразователь болидовский, запомни номер этого порта в диспетчере задач. Потом установки скаду добавь теги подключи устройства, согласно карте модбаса,нарисуй мнемосхему.И все это ещё с 30 подводными камнями когда все сделал а оно не работает
    то вам как бы не место в асутп. Все это, без тупого рисования мнемосхем занимает от силы один час вместе с установкой Scada.

    и это - порт не может быть ЗАНЯТ на преобразователе интерфейсов, у него IP адрес есть, и преобразователь настраивается один раз на скорость/четность/битность.

    Вот минус есть, с телефона не подключиться, так как у нас в офисе Wi-Fi по сути гостевой, без доступа к серверам. Руки дойдут, проброшу с основного сервера в облако, без права управления и всех делов.
    Счетчик если что, стоит 6 тысяч, даже меньше был, когда покупали. Трансы тоже то ли IEK толи EKF из недорогих. И это все стоит уже НА ПОСТОЯНКУ...

    а осцилограф, подтащи, оттащи... да нафик он впал тут, если в БД данные всегда пишутся.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Многие анализируют?
    Да хрен с ним, с анализом. Те же алармы как будете получать в мордашках? Про управление оными даже не заикаюсь.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Те же алармы как будете получать в мордашках?
    А зачем? (с)

    Будут проблемы - позвонят по телефону.
    Такой пофигизм весьма распространен.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    настрой скорости предачи четность и т.п.
    то есть 3 клика мышкой это адская задача? 9600 8n1 выбрать из меню - это "настройка" требующая умственных напряжений и пары лет универа?
    Ах да ещё же надо не перепутать провода А и B.
    у вас вероятно кнопочный телефон и пин код от карточки нацарапан на пластике, чтобы не перепутать 4 цифры?

    кто то упорно придумывает проблемы, там где их нет....

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Будут проблемы - позвонят по телефону.
    Да, конечно. Если есть кому позвонить. Да и зачем вот это ваше всё? Поставить sms-оповещатель с одной смской на всё - "Ахтунг, ффсё сломалось". И мордашки не нужны. Да и sms-оповещатель не нужен - позвонят же. Наверное.

    Короче, тема про оного дурака и 100 мудрецов.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2025, 21:31
  2. ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?
    от Vega в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 14:13
  3. регистры ТРМ136 и инструкция на него
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  4. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01
  5. LBA параметр , прибор ТРМ151-04 , как добраться до него
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •