Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.