Спк это такой же модуль ввода/вывода, и он подключается с скаде так же. Вы же как то ввели ip модулей.
Второй вопрос, это есть ли в Спк запрограммированные регистры. Так как это условно модуль, который вы сами должны создать с нуля на codesys. По сути это пустой ящик, и в нём нет никаких регистров, пока вы их не запрограммируете.