Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ИПП-120+ПР102+МСД-200

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,981

    По умолчанию

    Попробуйте зайти в черного входа: подключите регистратор в режиме SPY

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    29.04.2021
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Попробуйте зайти в черного входа: подключите регистратор в режиме SPY
    Да, тоже уже думал над этим... Хотелось бы все-таки разобраться, в конце концов, в его настройках... Не люблю вопросы без ответов

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.04.2021
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DrDV Посмотреть сообщение
    Да, тоже уже думал над этим... Хотелось бы все-таки разобраться, в конце концов, в его настройках... Не люблю вопросы без ответов
    Почитал HELP - режим шпиона доступен только для протокола ОВЕН, а меня modbus. И, на сколько понимаю, для ИПП-120 и ПР-102 только ModBus и доступен

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DrDV Посмотреть сообщение
    И помогло, и нет. Данные целочисленные начал видеть, но запись переменных 9ой и последующей переменных в архив теперь ведется только по изменению и в отдельную строку с остальными данными, которые тоже изменились в этот момент. Я не понимаю почему, одни данные он пишет постоянно, а другие - нет.
    На скрине вид таблицы архива, вид таблицы переменных в программе-конфигураторе и окно Овен лоджика. На последнем в прямоугольнике "передача на самописец" сами переменные, которые ИПП-120 отправляет на МСД
    Ваш же скрин, у вас всё записалось в момент изменения уставки, в том числе и целые числа. Запись только в момент изменения.
    Уже написал, что надо делать.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    29.04.2021
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ваш же скрин, у вас всё записалось в момент изменения уставки, в том числе и целые числа. Запись только в момент изменения.
    Уже написал, что надо делать.
    Циклическая запись по переменной, на мой взгляд, как костыль. Среди переменных есть такие, которые не меняются (FLOAT с нулевыми значениями, например), но их значения записываются в таблицу, а другие - нет. Параметры записи для всех переменных одинаковые "0х10"

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР102 и ШИМ
    от mandrew в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 13:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •