  1. #8571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем вообще привязывать что то, у вас массив из 12 WORD, объявите Вложение 87429
    W AT%IW0 : ARRAY [0..11] OF WORD; или
    Sensors AT%IW0 : ARRAY [0..11] OF WORD; где AT%IW0 ваш адрес в конфиге
    и используёте Sensors[0], Sensors[1] и т. д.
    это интересно

  2. #8572

    По умолчанию

    Добрый день.
    Есть вопрос по корректной загрузке проекта в ПЛК210.
    Как наиболее правильно выполнить загрузку проекта с исходным кодом для возможности в последующем работы с проектом через выгрузку архива?
    Если взять проект, создать загрузочное приложение, а затем выгрузить архив, среда Codesys все равно ругается на различия в проекте (появляется дата загрузки в контроллер, т.е. в выгруженной версии проекта даты нет)

  3. #8573

    По умолчанию

    Потому что одного проекта недостаточно для подключения онлайн без такого сообщения. Вы все файлы, которые в папке проекта сохраните, или в архив сожмите. Там 2...3 как раз и, с которыми онлайн идёт без проблем. В факе к плк тут на форуме где то есть, у Евгения Кислова...

  4. #8574
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruvanillabear Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть вопрос по корректной загрузке проекта в ПЛК210.
    Как наиболее правильно выполнить загрузку проекта с исходным кодом для возможности в последующем работы с проектом через выгрузку архива?
    Если взять проект, создать загрузочное приложение, а затем выгрузить архив, среда Codesys все равно ругается на различия в проекте (появляется дата загрузки в контроллер, т.е. в выгруженной версии проекта даты нет)
    "Создать загрузочное приложение" - это не загрузка исходного кода, а загрузка во флэш, чтобы после снятия питания исполняемое ПО осталось в ПЛК.
    Для загрузки исходного кода нужно нажать "Файл" - "Загрузка исходного кода".

    Если будете пробовать, напишите, получилось ли. Сам не пользовался, чтобы не оставлять свободный доступ к проекту, с возможностью выгрузить проект и сделать какие-то изменения.

  5. #8575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruvanillabear Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть вопрос по корректной загрузке проекта в ПЛК210.
    Как наиболее правильно выполнить загрузку проекта с исходным кодом для возможности в последующем работы с проектом через выгрузку архива?
    Если взять проект, создать загрузочное приложение, а затем выгрузить архив, среда Codesys все равно ругается на различия в проекте (появляется дата загрузки в контроллер, т.е. в выгруженной версии проекта даты нет)
    У меня была хорошая статья (там про 2.3 и 3.5): https://cs-cs.net/codesys-archiv-pro...ishodniye-kody
    Тебе надо загружать Исходные тексты проекта
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #8576

    По умолчанию

    Такой подход с сохранением исходника на плк считаю неправильным. Во первых плк может умереть вместе с исходниками. Отсюда во вторых, лучше их передать на носителе каком нибудь, это и приемо передаточные акты поможет подписать, и в дальнейшем послать нерадивого заказчика, если он профукал исходники. Ну или передать это ещё раз за определённую небольшую, но всё таки плату:
    Исходники переданы, бумаги подписаны. Потеряли, ваши проблемы... Ну конечно если в договоре эти исходники есть...

  7. #8577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    У меня была хорошая статья (там про 2.3 и 3.5): https://cs-cs.net/codesys-archiv-pro...ishodniye-kody
    Тебе надо загружать Исходные тексты проекта
    Вашу статью читал, как раз выставлено "при создании загрузочного приложения, онлайн загрузке и тд", так что исходный код загружается каждый раз.
    Мой вопрос именно в том, что даже при таком подходе, невозможно подключиться к контроллеру с "нуля" и перейти в онлайн, все равно приходится перезаписывать загрузочное приложение.
    Последний раз редактировалось ruvanillabear; Вчера в 11:43.

  8. #8578

    По умолчанию

    Понимаю, но исходники и так есть у заказчика. Вопросы передачи и тд немного другая область. Мой вопрос больше о том, существует ли способ, чтоб к контроллеру можно было подключиться и перейти в онлайн, не имея проекта (условно с голым codesys и библиотеками)

  9. #8579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    "Создать загрузочное приложение" - это не загрузка исходного кода, а загрузка во флэш, чтобы после снятия питания исполняемое ПО осталось в ПЛК.
    Для загрузки исходного кода нужно нажать "Файл" - "Загрузка исходного кода".

    Если будете пробовать, напишите, получилось ли. Сам не пользовался, чтобы не оставлять свободный доступ к проекту, с возможностью выгрузить проект и сделать какие-то изменения.
    В свойствах проекта как раз возможно выставить загрузку исходного кода, совместно с созданием загрузочного приложения

  10. #8580

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruvanillabear Посмотреть сообщение
    Понимаю, но исходники и так есть у заказчика. Вопросы передачи и тд немного другая область. Мой вопрос больше о том, существует ли способ, чтоб к контроллеру можно было подключиться и перейти в онлайн, не имея проекта (условно с голым codesys и библиотеками)
    Сжать в архив всю папку проекта, который был сохранён и подключался в онлайн без проблем, и сохранить на плк. Правда там много лишних файлов, основные для онлайна только 3 или 4...

Страница 858 из 859 ПерваяПервая ... 358758808848856857858859 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Вчера, 11:10
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •