Тема: ТРМ12.У2.ТТ нет ПИД регулировки.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12.У2.ТТ нет ПИД регулировки.

    Добрый день!

    Стоит в системе чиллера на трёхходовом клапане.
    Датчик на 1-м входе, второй отключен.
    1-й выход, на ПИД регулировании "охладитель".
    Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
    пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
    Настройку ПИД выставили, как и в предыдущих версиях ТРМ12: 4,0, 3, 2.
    Впрочем, менял их по разному, результата нет. У нас три, на ТРМ12 предыдущей модификации, все работают нормально.
    В этот раз взял обновлённый регулятор и попал на такое поведение.
    Не подскажете, куда копать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anclevalico Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Стоит в системе чиллера на трёхходовом клапане.
    Датчик на 1-м входе, второй отключен.
    1-й выход, на ПИД регулировании "охладитель".
    Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
    пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
    Настройку ПИД выставили, как и в предыдущих версиях ТРМ12: 4,0, 3, 2.
    Впрочем, менял их по разному, результата нет. У нас три, на ТРМ12 предыдущей модификации, все работают нормально.
    В этот раз взял обновлённый регулятор и попал на такое поведение.
    Не подскажете, куда копать?
    Добрый день, вы пробовали увеличить Д компонент, к примеру до 5-8 ? Как ведет себя ТРМ12 в этом случае ?
    Если у вас есть возможность напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru и приложите видео работы прибора.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Пробовал увеличить. Ничего не меняется.
    Видео записал, но загрузить не могу. 900 с лишним мегабайт получилось, т.к. процесс не быстрый.
    ПИД регулирования нет, в принципе. Выключается один выход, тут же включается другой. Какого-то
    периодического включения, на подходе к уставке, нет вообще.

  4. #4

    По умолчанию

    Письмо на указанный адрес отправил. Реакции НОЛЬ.
    Последний раз редактировалось anclevalico; 21.03.2025 в 14:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anclevalico Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
    пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
    Здравствуйте! Сообщите пожалуйста, удалось ли вам победить эту проблему? Столкнулись с полностью аналогичным поведением прибора ТРМ12.У2.РР, но в режиме "нагреватель" (управляет КЗР). Есть подозрение, что регулятор неверно вычисляет пропорциональную составляющую PID.P_CUR воздействия (не соответствует формуле в РЭ).

  6. #6
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Добрый день!
    Стоит ТРМ12.У2.РР на КРС нагрев. При запуске автонастройки, мгновенно выдает аварию, при этом на одном один раз получилось запустить автонастройку ПИД-а.
    При этом никакие настройки не меняли. Может есть какие-то не озвученные условия для запуска автонастройки?

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
    • значение измеренной текущей величины ниже уставки (для
    «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
    • прибор в режиме Стоп.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  8. #8
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
    • значение измеренной текущей величины ниже уставки (для
    «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
    • прибор в режиме Стоп.
    Как установить in1.fil.t = 0, если после 1 идет OFF. Или OFF и есть ноль?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    OFF - это 0
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. настройка ТРМ 132М для регулировки отопления
    от Aleksey_24rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:45
  3. Подбор оборудования для регулировки скорости
    от susanin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:57
  4. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 14:15
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •