Тема: ПР200 и RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Пришлось достать старую версию проекта для конкретного объекта и в последней версии залить в новую ПР-ку. И у меня перестала ПР-ка читать модуль 8А пока не вспомнил проверить галочки с чередованиями регистров. Поставил галку "Старшим байтом вперед" и все заработало. Время проходит и такие нюансы забываются.
    В Codesys нет таких настроек, я не нашел. И как он определяет как с кем работать?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 24.10.2025 в 10:39.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    В Codesys нет таких настроек, я не нашел. И как он определяет как с кем работать?
    В КДС 2.3 есть
    В параметрах Universal Modbus device есть Byte Sequence
    Byte Sequence (Порядок передачи байтов посылки) – значения выбираются из списка:
    «Native» (порядок байтов, используемый в ПЛК) и «Trace_mode» (порядок байтов,
    используемый в программе Tracemode). Значение по умолчанию – «Trace_mode». Параметр
    определяет, в каком порядке будут передаваться байты посылки протокола ModBus для
    переменных длиной 32 бита. У устройств разных производителей этот порядок разный, он не
    стандартизирован в рамках протокола и поэтому должен быть задан для конкретного
    устройства. Для работы с модулями ввода-вывода компании «ОВЕН» (например, МВ110-
    224.8А) следует задать значение параметра Trace_mode;
    Фактически только два значения - старшим регистром вперед или младшим регистром вперед. Порядок байт в регистрах изменить нельзя.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Пришлось достать старую версию проекта для конкретного объекта и в последней версии залить в новую ПР-ку. И у меня перестала ПР-ка читать модуль 8А пока не вспомнил проверить галочки с чередованиями регистров. Поставил галку "Старшим байтом вперед" и все заработало. Время проходит и такие нюансы забываются.
    Вот это подход к вопросу по теме (смайл: палец вверх)
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Похожие темы

  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Не корректная работа ПР200 по RS485 (Что не так?)
    от Traveller в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 14:44
  3. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  4. ПР200+4 ТРМ202 по RS485
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 13:40
  5. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •