Пришлось достать старую версию проекта для конкретного объекта и в последней версии залить в новую ПР-ку. И у меня перестала ПР-ка читать модуль 8А пока не вспомнил проверить галочки с чередованиями регистров. Поставил галку "Старшим байтом вперед" и все заработало. Время проходит и такие нюансы забываются.
В Codesys нет таких настроек, я не нашел. И как он определяет как с кем работать?




Ответить с цитированием