Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
У этого СПК есть порт Езернет и RS-232. Если ПЛК и СПК друг от друга в пределах двух метров по проводам, то можно использовать RS-232. Но Езернет предпочтительней, т. к. ограничение по расстоянию до 100 метров, скорости выше, и гальваническая развязка интерфейса до кучи. СПК-мастер по Езернету (ModbusTCP) смотрит в ПЛК-слейв. ПЛК на порту RS-485 мастер, опрашивает остальные устройства. Трансляция данных со слейвов в СПК делается в проекте через промежуточные переменные.
Если ПЛК110 старой модели, не М01, то вероятнее всего у него дохлый аккумулятор, из за чего он сбрасывает все ретайны в нули. Я менял штатный аккумулятор на прямоугольные литий-ионные бескорпусные, со встроенной платой защиты, и емкостью 300-500мА\ч. Штатный (таблетка) 160мА\ч, если правильно помню.
Пожалуй так и сделаю, СПК с ПЛК по Ethernet соединю.
Глупый вопрос, конечно, но тогда СПК как Мастер а ПЛК как слэйв - это уже в Codesys 3.5 настраивается?