  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Восстанавливаем оборудование с утраченным проектом. Много датчиков, ПР200 контролирует первую ступень техпроцесса и передаёт разрешение на ПЛК запустить вторую.
    Сигналы с МВ110 будут обрабатываться в контроллере. Это кстати единственное устройство, параметры и настройки которого удалось считать. С остальных устройств выгрузить ничего невозможно. Восстанавливаем "по фото"
    ПЛК - мастер на RS485, опрашивает модули и ПР
    СПК я бы подключил к ПЛК по любому другому интерфейсу (вариант по Ethernet) в качестве мастера

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,287

    По умолчанию

    У этого СПК есть порт Езернет и RS-232. Если ПЛК и СПК друг от друга в пределах двух метров по проводам, то можно использовать RS-232. Но Езернет предпочтительней, т. к. ограничение по расстоянию до 100 метров, скорости выше, и гальваническая развязка интерфейса до кучи. СПК-мастер по Езернету (ModbusTCP) смотрит в ПЛК-слейв. ПЛК на порту RS-485 мастер, опрашивает остальные устройства. Трансляция данных со слейвов в СПК делается в проекте через промежуточные переменные.
    Если ПЛК110 старой модели, не М01, то вероятнее всего у него дохлый аккумулятор, из за чего он сбрасывает все ретайны в нули. Я менял штатный аккумулятор на прямоугольные литий-ионные бескорпусные, со встроенной платой защиты, и емкостью 300-500мА\ч. Штатный (таблетка) 160мА\ч, если правильно помню.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.10.2025 в 12:11.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Думал, что ПЛК может быть только или мастером или слэйвом.
    Т.е. могу в конфигурации добавить "Universal Modbus Device" для МВ110 и ПР200, а по отношению к СПК добавить узел "Modbus Slave"? Это нормально?
    Это нормально, только по разным интерфейсам (портам), например RS485-1 и ТСР (или RS232 или RS485-2)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 12:16.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    У этого СПК есть порт Езернет и RS-232. Если ПЛК и СПК друг от друга в пределах двух метров по проводам, то можно использовать RS-232. Но Езернет предпочтительней, т. к. ограничение по расстоянию до 100 метров, скорости выше, и гальваническая развязка интерфейса до кучи. СПК-мастер по Езернету (ModbusTCP) смотрит в ПЛК-слейв. ПЛК на порту RS-485 мастер, опрашивает остальные устройства. Трансляция данных со слейвов в СПК делается в проекте через промежуточные переменные.
    Если ПЛК110 старой модели, не М01, то вероятнее всего у него дохлый аккумулятор, из за чего он сбрасывает все ретайны в нули. Я менял штатный аккумулятор на прямоугольные литий-ионные бескорпусные, со встроенной платой защиты, и емкостью 300-500мА\ч. Штатный (таблетка) 160мА\ч, если правильно помню.
    Пожалуй так и сделаю, СПК с ПЛК по Ethernet соединю.
    Глупый вопрос, конечно, но тогда СПК как Мастер а ПЛК как слэйв - это уже в Codesys 3.5 настраивается?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Пожалуй так и сделаю, СПК с ПЛК по Ethernet соединю.
    Глупый вопрос, конечно, но тогда СПК как Мастер а ПЛК как слэйв - это уже в Codesys 3.5 настраивается?
    СПК207 настраивается в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 в любом случае. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41940
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 12:24.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,287

    По умолчанию

    но тогда СПК как Мастер а ПЛК как слэйв - это уже в Codesys 3.5 настраивается?
    Да. Интерфейсы физически раздельные, в КДС они будут настраиваться отдельно. ПЛК по ТСР будет слейвом, а по RS-485 мастером.
    Например ПЛК читает из МА110-8 первый регистр данных с свою переменную, допустим rPressure (давление в реал), и кладет эту же перемененную в TCP. Её уже оттуда читает СПК.
    ПЛК работает в КДС 2.3, СПК в КДС 3.5. Но это не является препятствие для осуществления задуманного.

  7. #17

    По умолчанию

    Меня одного мучает вопрос, зачем в этой "занятной" схеме ПЛК110 и ПР200? Что, СПК настолько стар, что не сможет обработать логику и нескольких несчастных модулей вв?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение нескольких устройств по RS-485
    от alexey_pnf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 07:59
  2. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 16:34
  4. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •